室内消火栓的自检
1 、消火栓设置的位置检测<br /> 消火栓设置位置应能满足火灾时两只消火栓同时达到起火点。检测时通过对设计图纸的核对及现场测量进行评定。
<br />
<br /> 2 、最不利点消火栓的充实水柱的测量
<br /> 对于充实水柱的测量应在消防泵启动正常,系统内存留气体放尽后测量,在实际测量有困难时,可以采用目测,从水枪出口处算起至90%水柱穿过32cm圆孔为止的长度。
<br />
<br /> 3 、消火栓静压测量
<br /> 消火栓栓口的静水压力应不大于0.8MPa。
<br /> 对于高位水箱设置高度应保证最不利点消火栓栓口静水压力,当建筑物不超过lOOm时应不低于0.07MPa,当建筑物高度超过lOOm时应不低于0.15MPa,当设有稳压和增压设施时,应符合设计要求。
<br /> 对于静压测量应在消防泵未启动状态下进行,使用仪器将在后面介绍。
<br />
<br /> 4 、消火栓手动报警按钮
<br /> 消火栓手动报警按钮应在按下后启动消防泵,按钮本身应有可见光显示表明已经启动,消防控制室应显示按下的消火栓报警按钮的位置。
<br />
<br /> 5 、消火栓安装质量的检测
<br /> 消火栓安装质量检测主查箱体安装应牢固,暗装的消火栓箱的四周与背面与墙体之间不应有空隙,栓口的出水方向应向下或与设置消火栓的墙面相垂直,栓口中心距地面高度宜为1.1m。 要的 谢谢