diandao999 发表于 2010-11-4 08:04:23

全自动消防专用供水设备气压罐容积的计算

气压罐计算资料
<br />
<br />设备参数设计扬程消防泵稳压泵稳压泵调节容积气压罐工作实际气压罐容积气压罐尺寸稳压水容积消防需要的压力启动压力启动压力停泵压力  压力比调节容积   充气相对压力相对压力相对压力相对压力 计算容积  选择容积  P1P2PS1PS2WV=αW1=V1 V2      βP2W/(P2-P1)0.6-0.85V1(P2-P1)/P2    0.40.49 0.52 0.57 3002100.00 0.85330 2200&Oslash;1200*2700157  0.40.52 0.55 0.60 3001575.00 0.8440 2200&Oslash;1200*2700149  0.40.57 0.60 0.65 3001260.00 0.75330 1320&Oslash;1000*235984  0.40.61 0.64 0.69 3001050.00 0.7348 1160&Oslash;1000*195570  0.40.67 0.70 0.75 300900.00 0.65406 1160&Oslash;1000*195565  0.40.73 0.76 0.81 300787.50 0.6464 1160&Oslash;1000*195561  0.20.33 0.36 0.41 150525.00 0.7234 780 73 说明: P1----设计扬程(消防需要的压力);P2---消防泵启动压力;PS1---稳压泵启动压力;PS2---稳压泵停泵压力; W---气压罐的消防贮水量,β---气压罐附加容积系数;α---工作压力比;
<br />
<br />  说明:
<br />  P1----设计扬程(消防需要的压力);P2---消防泵启动压力;PS1---稳压泵启动压力;PS2---稳压泵停泵压力;
<br />  W---气压罐的消防贮水量,β---气压罐附加容积系数;α---工作压力比;
<br />  对于消火栓系统气压罐的调节容积W为300L,对于自动喷淋系统为150L,对于合用系统为450L,稳压水容积V2大于等于50L,缓冲水容积P2--PS1压差为0.02-0.03MPa,
<br />  稳压水容积压差PS1--PS2为0.05-0.06MPa,工作压力比α为0.6-0.85
页: [1]
查看完整版本: 全自动消防专用供水设备气压罐容积的计算