85772259 发表于 2010-10-26 14:26:23

火灾报警探测器很多厂家以及本厂家的烟温感探测器不兼容,如何解决?

火灾报警探测器很多厂家以及同一厂家不同型号主机的烟温感探测器不兼容,如何解决?

昊天之雨 发表于 2011-3-14 12:17:27

我也需要

jerrydong 发表于 2011-3-26 05:49:46

这个问题还真是个问题,希望高手给解决一下啊。谢谢。顶起来先

chenghuan 发表于 2011-4-1 15:09:53

这个问题没办法解决。
<br />
<br />设备更新换代是必要的,关系到产品的性能稳定以及先进性的东西,是各厂家自行研发改造的。
<br />
<br />若是研发是考虑到兼容老机器,才可以匹配适用,如松江电子的新设备都可在老机器使用,部分老设备部分可在新机器使用。
<br />
<br />不同厂家的技术含量不一样是不能兼容的。

八楼 发表于 2011-4-12 00:56:52

这种问题请高高手来解决

ahbj123 发表于 2011-4-12 12:00:52

不同的厂家采用芯片一样,主机可识别才可兼容,实际上很少

ericbchen 发表于 2011-5-22 11:46:24

滚,问这个问题的不应该进到这个论坛里来
<br />
<br />第一,你说的我可以这么打个比方,你想拿intel的cpu装在amd的主板上,这样不是弱智就是无知;
<br />
<br />第二,各家厂家都有自己的技术和通讯协议,如果你的问题可以解决无疑就是把进口品牌合资品牌都给杀了,拿不到40块的国产头可以上到进口主机上,不是能省太多了吗?弱智,这么基本的商务知识应该很浅显吧!
<br />
<br />......
<br />
<br />晕倒
<br />
<br />........
<br />
<br />这样的问题根本没有必要顶起

tanping119 发表于 2011-5-23 06:30:21

这个问题可以解决,早年我就用过,松江系统,将日探的探头(非编码)加一个适配器(中继器)与松江1501系统配套使用,我现在还保留着这种探头、适配器。
<br />
<br />比如:将国产的非编码探头加上一个编码中继器(类似F型中继器)也可以叫编码底座,用在能美R21&#92;R23系统上,有什么不可以的。理论上、实际上都是可行的,就要看用户是否能接受。

ericbchen 发表于 2011-5-24 20:59:58

晕倒,偷换概念.请不要混淆概念 是智能型探测器 不是开关量探头 你能将K83探头用到松江的1501主机上吗,各家自有他们的通讯协议,所以根本办不到.

ericbchen 发表于 2011-5-24 21:14:10

不过同厂家不同品牌的探测器或可通过技术手段解决通用问题,不过其中壁垒也不算小&nbsp; 例如芯片被打磨,基板被封固等都是眼前的问题
<br />
<br />但理论上可以做到&nbsp; 盛塞尔国产探测器&nbsp;刷芯片可以变成&nbsp; johnson nortifier&nbsp; honeywell 等进口品牌探头
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; est3的 ps刷芯片 变成honeywell xls1000的&nbsp;
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 赋安刷成GE
<br />
<br />如果真能做到,恐怕其省下的银子已然不少了,换句话说,发财了....
页: [1] 2
查看完整版本: 火灾报警探测器很多厂家以及本厂家的烟温感探测器不兼容,如何解决?