chobitsboy 发表于 2010-10-24 21:32:20

有没有高手教下安舍消防故障的维修啊

有没有高手教下安舍消防故障的维修啊
<br />
<br />&nbsp; 是8000的主机 问题多的要死 全部都有接地故障
<br />
<br />消防广播一开 就有一个烟感会报火警
<br />
<br />经常短路 由于面积大范围广很不好查
<br />
<br />有没有那位高手传授点经验啊

tanping119 发表于 2010-10-25 07:23:44

有,对付这样的问题要用安舍是92TOOLS软件及工具,就能知道问题了。德国安舍系统是当今比较先进的一套系统,你的那台主机有开广播就会影响到探头报火警,估计是没有按照安舍的布线要求来施工的吧。如果系统总线有接地的,肯定是不会稳定工作的。另有92TOOLS软件及工具提供,也提供技术服务。13009405302

wangminjin 发表于 2010-10-25 08:10:23

施工不规范引起的后遗症。

chobitsboy 发表于 2010-10-25 23:49:38

Images/Emoticons/2.gif不是销售公司 没那个92TOOLS软件及工具 有的只有万用表和图纸 只能靠自己
<br />
<br />&nbsp; 问下一条回路阻值多少才是正常啊 听人说要100K 中间断开测也要100k 不太明白
<br />
<br />&nbsp; 今天突然3个回路火警 可又查不出问题 郁闷 不知道是不漏水短路 可防区又不在一起

tanping119 发表于 2010-10-26 18:48:49

我有编程软件(edit)+编程狗、查线软件(92tools)+查线狗提供,也可以登门服务。 活人还能让尿憋死吗?

chobitsboy 发表于 2010-10-26 23:42:09

Images/Emoticons/23.gif免费提供? 免费服务?

raoshengrong 发表于 2010-10-27 10:12:20

你那是当时施工留下了一系列的布线问题&nbsp; 用摇表摇一下线路

tanping119 发表于 2010-10-28 07:03:50

Images/Emoticons/23.gif免费提供? 免费服务?
<br />
<br />
<br />
<br />看来,你的思想出的问题要比安舍系统问题还要大,花钱能学到这个技术就很不容易了,
<br />
<br />
<br />
<br />共产主义--明天一定能实现,到那个时候,全免

xinhope 发表于 2010-10-28 08:03:39

没接触过国外设备,向8楼的专家请教一下,查线软件(92tools),查线狗都有什么功能,实用么?其他国外设备是不是都有这样的查线软件。谢谢!

tanping119 发表于 2010-10-29 07:51:12

不是所有的国外设备都有这个功能,只有高端设备才有这个功能。软件功能(92tools)非常强的,能在线查,探头的出厂日期、连续工作时间、报警次数、被污染程度,探头的模拟曲线,线路接地情况、线路断线处等。