chenhui9338 发表于 2010-10-21 03:57:23

求助:海湾JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器

求助海湾JTY-HF-GST102线型光束感烟火灾探测器,老是报故障,每次调试恢复正常后,隔一两天后又报故障,请高手指点是何原因

wangminjin 发表于 2010-10-21 12:21:34

是不是发射器和反射板光路没对正。

maleis 发表于 2010-10-23 21:44:59

楼上正解,还要看接线端子是否松动,及探测器工作环境