diandao999 发表于 2010-10-20 09:39:14

防火卷帘的控制非常重要

GB50116中6.3.8指出,疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置其两侧应设置手动控制按钮。感烟探测器动作后,卷帘下降至地面1.8m;感温探测器动作后卷帘下降到底。用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘下降到底。
<br />&nbsp; &nbsp; 因此,首先应把防火卷帘的使用性质确定好,到底是用在防火分隔还是疏散通道,然后再进行联动关系的设置;其次,相应的探测器动作后,同一防火分区内用作防火分隔的卷帘应同步动作;第三,用作疏散通道上的卷帘,应分清通道的具体情况,一般也应该在卷帘两侧分别设置感烟和感温火灾探测器;第四,按照GA386《防火卷帘控制器》新标准要求,在防火卷帘自动下降过程中,通过手动控制装置应能够优先插入急停操作,卷帘急停延时(30~300s,可调)后,输出控制信号控制防火卷帘自动下降至下限位置。如急停防火卷帘处于中限以下位置,应首先自动控制防火卷帘升至中限位置后延时。此功能能重复进行。在实际应用中,为保证卷帘可靠运行、防止误动作,可以把两个探测器的“与”关系作为控制信号。

chenhui9338 发表于 2010-10-21 03:54:44

学习了 非常感谢分享

chenhui9338 发表于 2010-10-21 04:04:23

http://www.rdzjw.com/Net/image/为人民服务.gif
<br />
<br />学习学习再学习

meitone1 发表于 2010-10-21 09:57:02

谢谢,分享。

pcxxwx 发表于 2010-11-23 17:45:19

不错,好的

八楼 发表于 2010-12-13 14:09:53

谢谢学习

山中情 发表于 2010-12-16 15:04:53

学习了 非常感谢分享

wzl1766 发表于 2010-12-17 15:01:15

取决于它是用作疏散还是分区用,疏散就两步降,分区就将相邻分区的或是都降!

消防监控 发表于 2010-12-25 21:31:21

学习了

杨玉西 发表于 2010-12-26 17:51:39

学习了