young881 发表于 2010-10-10 14:59:06

求助!在建筑消防报警平面图中遇到了BL的模块,不知是什么东西,就在控制模块旁边。

求助!在建筑消防报警平面图中遇到了BL的模块,不知是什么东西,就在控制模块旁边。

tanping119 发表于 2010-10-10 15:22:06

能美的模块有BL型的,是警铃模块。

young881 发表于 2010-10-10 15:27:21

图像截屏如下

tanping119 发表于 2010-10-10 15:45:00

看见了,BL不是模块。应该是警铃或是非编码声光。BL旁边有个C是控制模块。

young881 发表于 2010-10-10 15:52:02

非常感谢您!整个平面图只有这一个地方出现BL,警铃的话您能不能详细介绍一下啊,非

因为要报工程量,我对警铃不是很了解。祝您工作顺利!

zjwumeng 发表于 2010-10-10 21:44:06

警铃跟声光差不多,都是通直流24v工作发出声响,因为不能直接接入总线,所以需要通过控制模块来带,不行你可以把控制模块和警铃换成一个带地址编码的声光也可以

lhseu 发表于 2010-10-13 14:05:21

能美 R21产品

guoby 发表于 2010-10-13 20:15:29

从图上看BL应该是警铃
页: [1]