wdi82 发表于 2010-10-9 10:50:58

海湾5000主机

求各位高人帮助,海湾5000主机,有一回路主机显示多出20多个联动点,而现场并无此设备,求原因及解决办法!!

sothzw 发表于 2010-10-9 10:55:10

解决方法把主机打在调试状态下重新对现场设备进行注册再调回监控状态

杨玉西 发表于 2010-10-9 18:50:46

线路上面有没有问题啊?

luozhugen 发表于 2010-10-9 22:59:05

换一条回路线  试一试 !!

天外来客 发表于 2010-10-9 23:27:50

有一回路主机显示多出20多个联动点,正常情况主机多出回路编码现场没有设备会报故障的,建议重新注册一下设备。

wdi82 发表于 2010-10-11 11:58:36

会不会是接地引起的呢

liyixin1106 发表于 2010-10-11 21:56:11

应该是多线制的号码,你把回路线拆了重新注册一下看一下是不是还有,如果有看一下点数是不是和主机上多线制点数一样

raoshengrong 发表于 2010-10-17 22:05:22

加我 597419797

shen0xian 发表于 2010-10-18 15:30:53

用富通的吧,没那么多问题的

吾寻觅 发表于 2010-10-21 20:51:00

可能是线路接地了!
页: [1]
查看完整版本: 海湾5000主机