wqes2wqes2 发表于 2010-10-5 19:19:44

压力开关有三根线拉到控制柜分别起什么作用?

请问  从湿式报警阀的压力开关那拉了三根线到喷淋控制柜里面,那三根线分别起什么作用?是怎么动作的呢?需要再加一个模块的话,是不是接到压力开关的常开点就行了?

tanping119 发表于 2010-10-5 19:55:05

这三根线分别是,公用、常开、常闭。可以根据自己的要求,来选择接线。

woaizhangyanhui 发表于 2010-10-5 22:18:21

接两根

lhh800710 发表于 2010-10-6 13:57:22

懂了,谢谢

wqes2wqes2 发表于 2010-10-6 22:29:07

再请问一下!

谢谢!那么这三根线拉到水泵控制柜那是起什么作用的呢?是怎么动作起泵的呢?谢谢啊!!!!!!

tanping119 发表于 2010-10-7 06:34:48

谢谢!那么这三根线拉到水泵控制柜那是起什么作用的呢?是怎么动作起泵的呢?谢谢啊!!!!!!
<br />
<br />
<br />
<br />在《喷淋设计规范》中---11、操作与控制&nbsp; 11、0、1提到《湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。》你遇到的压力开关的三根线引到水泵控制柜里,就是起这个作用的--直接启泵。

www315 发表于 2010-10-7 14:17:56

Images/Resource/YangCongTou/3.gif

ycb0076 发表于 2010-10-8 17:18:40

这三根线分别是,公用、常开、常闭。可以根据自己的要求,来选择接线。

wqes2wqes2 发表于 2010-10-8 22:03:37

那我想把压力开关动作这一信号返回到控制室去,是不是把监视模块的输入端接在压力开关的常开点处?谢谢啊!!!

lty771115 发表于 2010-10-9 11:31:06

通常 情况下,为了避免误启泵,是不用压力开关直接启泵,只是用于反馈信号,或者是与其它信号或开关同时动作启泵,如果想将信号反馈到控制室,就如你所说那样。
页: [1] 2 3