JB-TB-JBF-11S联动控制系统回路故障
JB-TB-JBF-11S联动控制系统回路故障,一个模块都查不到了,点联动提示连接不在线。<br />
<br />这是什么原因啊?要怎么解决?
<br />
<br />十万火急,明天就要消防检查了Images/Emoticons/19.gif 1、先看看该回路是否电压输出;2、如果回路有电压后,在看看是否模块都登记上了。3、电话求助。13009405302,哈哈 怎么检查是否有电压输出 没有的话怎么处理 查看回路是否工作正常--简单方法是--1、看回路板上对应是灯(发光二级管)是否有周期性的---亮、灭;2、用万用表电压档测回路输出端,一般电压在19V左右,并且电压时在摆动。 查完了,电压输出没问题 先看哈检查主机是否是好的。。 控制模块电源是否从主机引出,系统上属性是否对? 看模块是否被点名,现场看灯有没有闪。 我们也是这个主机,不过是电话故障。还没搞好。 首先将回路连接负载拆除,复位看回路故障是否消失,如果消失说明回路负载问题,如果未消失则是回路板问题,就需联系厂商了。回路故障很好查的,负载去除后测量负载线有否短路、有否串入10V以上的电压(5V以下多为感应电压),正常情况下即不可以有正电,也不可以有负电,若负载带电多数为24V设备接错线故障。