施耐德电气技术答疑
问:解耦器L40A有什么作用?如何使用?<br />解耦器是SPD级间配合的手段。它可以是电阻器,也可以是电感器,用于电源SPD级间配合的通常都是电感器,因为电感上的有功损耗很小。
<br />由于电感的阻塞作用,在雷电流侵入时它可以使处于线路始端的第一级 SPD上的电压高于后面的SPD,使第一级尽早动作,泄放大部分雷电波能量,减轻第二级负担,从而保证级间配合。
<br />目前供应的解耦器额定工作电流不大(最大不过60A左右),只能适用于不大的电源容量,如通信站电源,对大型建筑物就可能不够了。要认真校验负载额定电流。如果负载额定电流<60A,可以直接选用解耦器。如果>60A就不能使用解耦器,需要人为的拉大级间距离,甚至另选SPD产品
<br />如果是4P的线路,就需要选择4个L40A串联在回路中
<br />
<br />问:PRD和ST系列的电涌保护器的响应时间是多少?
<br />本来是1ns,但是考虑到过充一般标<25ns。因为PRD和ST系列的电涌保护器属于MOV类(电压限制型)产品,它内部的PN结出现1mA的电流即为有响应。过充指的是超过这一点出现较大的电流电压时来检测,一般按行业习惯,把过充时间叫做响应时间。
<br />
<br />问:05年推出的新系列的PRF1产品是否需要配合L40A解耦器?
<br />不需要。因为新产品PRF1将Up(电压保护水平)降低到2.5kV以下,则SPD级间配合将变得很容易,所以不需要再通过串接解耦器来进行级间配合。
<br />
<br />问:电涌器的工作性能状态如何显示?
<br />有如下三种显示方式:
<br />ST固定式和PRI型:正面带有LED指示窗口,白色为工作状态正常,红色表示电涌器必须予以更换。
<br />PRD可更换式:它不仅带有可视的LED指示窗口,而且能够提供“可更换部分需要更换”的干接点信号。
<br />1 只或并排相邻安装的多只上述电涌器(最大宽度为270mm),在最左侧安装一发送(光信号)器EM,在最右侧安装一接受(光信号)器RM,RM可以发出指示“所有电涌器正常工作”和“其中有一只需要更换”的干触点信号。EM/RM本身的工作状态可以其正面的LED窗观察。
<br />
<br />
<br />问:对于MCCB插入式或抽出式配置,如何选择相间隔板?
<br />
<br />
<br />
<br />问:梅兰日兰的电涌保护器符合IEC的几类实验?
<br />IEC61643-11对电涌保护器产品采用了三类实验标准,1类、2类、3类分别对应VDE、NFC、UL1449标准。三种实验类别之间没有可比较性,不同的实验类别没有等级高低之分,电涌保护器的生产厂商可以在三种类别中进行选择。
<br />PRF1电涌保护器符合I类实验,其他电涌保护器符合2类实验。
<br />
<br />
<br />问:如何选择2P/3P的PRF1?
<br />在样本中我们可以查到1P的PRF1,它可以泄放60KA的10/350μs的雷电流, 可以泄放200KA的8/20μs的雷电流。2P的我们需要选择2个1P的PRF1,3P的我们需要选择3个1P的PRF1。PRF1 非常适合做首级保护,防止直击雷的袭击。如果保护设备,我们建议在设备端还要加装一个满足Up值要求的电涌保护器。如果首端与末端电涌保护器之间的距离过长时,建议在二者之间选用解耦器L40A,以PRF1和低残压电涌保护器的动作配合。
<br />
<br />问:我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的国家标准有哪些?
<br />《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-94 ) 第六章 防雷击电磁脉冲
<br />该国标参照IEC61312- 1,2,3
<br />《低压配电系统电涌保护器:选择和应用》 (GB18802.12-2005 )
<br />该国标等同IEC61643- 12
<br />《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2004 )
<br />《建筑物电气装置》 (GB18802.12-2005 )第5-53部分 第534节过电压保护器
<br />该国标等同IEC60364-5-534-2001
<br />《电信和信号网络电涌保护器:选择和应用》 (GB18802.22-2005 )
<br />该国标等同IEC61643-22
<br />《低压配电系统电涌保护器:性能要求和试验方法》 (GB18802.1-2002 )
<br />该国标等同IEC61643- 1
<br />《电信和信号电涌保护器:性能要求和试验方法》 (GB18802.21-2005 )
<br />该国标等同IEC61643- 21
<br />
<br />问:我国现行的有关电气电子设备电涌保护器方面的国家标准和行业标准非常多,它们有什么共性问题何不同之处?
<br />共性问题:防雷原则,雷害风险评估和技术、安全、经济的分析比较,防雷分区划分,基本措施,测试要求
<br />不同之处:标准性质,范围,来源根据,术语,评估,基本措施,技术参数,试验要求。
<br />
<br />问:防雷分为哪些区域?SPD可在什么范围内进行保护?
<br />防雷分区是建筑物内外按不同的雷电威慑程度而划分的区域。
<br />LPZOA为直接雷非防护区,该区内各类物体都可能遭到雷击,电场、磁场没有衰减,属于完全暴露的不设防区。实际上是建筑物屋顶避雷针保护范围以外的空间。
<br />LPZOB为直接雷防护区,该区内各类物体很少可能遭到雷击,但雷电流、电场、磁场仍没有衰减,属于暴露的直接雷设防区。实际上是建筑物屋顶避雷针保护范围以内的空间。
<br />LPZ1为第一雷电屏蔽防护区,该区内各类物体不可能遭到雷击,本区内的电场、磁场得到初步的衰减。实际上建筑物内大部分区域属于LPZ1,经常用等电位联结或SPD等方法进行保护。
<br />LPZ2为第二雷电屏蔽防护区,该区内各类物体也不可能遭到雷击,本区内的电场、磁场得到进一步的衰减。实际上建筑物内带屏蔽的机房属于LPZ2,经常用等电位联结或SPD等方法进行保护。
<br />LPZ3为设置的更高级雷电屏蔽防护区,实际上在机箱里。
<br />
<br />施耐德防雷技术:http://www.schneider-electric.cn/