小生 发表于 2007-1-4 16:10:32

消防水系统的压力计算及减压计算式

<P>小弟是从事消防工程的新手,一直有一个问题在困扰着我!若高手路过,请帮忙解决下,在此小弟不盛感激!</P><P>如何计算消防管网的水压? 有无计算式?</P><P>若屋顶的水箱不能满足喷淋系统和消火栓系统的最不利点的压力,根据规范许设增压稳压装置!然,泵房内的水泵若开启了,一层和二层的水压是否会因加大而导致喷淋的喷头破裂?规范中说明消火栓头的压力过大需设计减压装置!那么怎样才能算出哪几层的压力过大呢? 喷淋方面的减压孔板的规格如何设计!</P><P>小弟先谢过了!</P>

wangxiangyu 发表于 2007-1-5 14:40:45

Re:消防水系统的压力计算及减压计算式

不会啊。因为喷淋系统和消火栓是两个供系统,如果稳压泵启动后,首先是有,喷洒头有动作的或者是有泄水点,安全是可以保障的。而且主泵的前端有减压孔板。所以,是没有问题的

小生 发表于 2007-1-8 08:43:17

Re:消防水系统的压力计算及减压计算式

<P>我知道,我就是要确定减压层是哪几层! 另外减压孔板的设计数据!</P><P>也就只有算出压力打了才能设计减压孔板啊!</P><P>&nbsp; 请路过的高手和斑竹帮小弟解决上述难题,本人先谢过了</P>

八楼 发表于 2010-12-19 22:28:39

学习

jacky2013 发表于 2010-12-25 08:54:10

又积累了点经验,谢谢!

wml 发表于 2010-12-25 15:25:12

学习中

消防监控 发表于 2010-12-25 20:42:31

学习了
页: [1]