ac米兰 发表于 2010-9-7 22:17:37

信号线回路注册问题

本工程有三个回路.
<br />
<br />本工程所有的模块的信号线已安装在所有的模块上.
<br />
<br />但是等到回路信号线接在回路卡上是三个回路卡上的信号线端子都没有电压输出.把回路线取掉.在
<br />
<br />打回路卡上的输出端子有电压.经过后面的寻找.是模块要分极行.(+,-)正负级.
<br />
<br />请问如果信号线的正负级接反回引起以上鼓掌?

ac米兰 发表于 2010-9-7 22:24:19

正负极接反,会引起什么故障。
<br />
<br />注意:本产品信号线要分极性。

死磕 发表于 2010-9-8 09:26:45

会引起短路呀,测量回路线的方法是用数字万用表二极管(针式万用表用10K
<br />
<br />档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/
<br />
<br />模块装反(即L+
<br />
<br />、L-
<br />
<br />接反)。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是L+
<br />
<br />,黑表笔对应的是L-
<br />
<br />(针式万用表正好相反黑对L+
<br />
<br />,红对L-
<br />
<br />)。
<br />
<br />

aaaqqq 发表于 2010-9-9 20:59:14

谢谢楼主

重庆恒丰消防 发表于 2010-9-10 22:33:58

不错不错!谢谢

xxb26284960 发表于 2010-9-12 01:22:24

如果设备分极性,接反肯定故障,向早期262厂7800设备,接反就烧回路板。

luozhugen 发表于 2010-9-16 21:17:56

不错看看!!