cyc 发表于 2010-9-6 22:44:48

海湾GST5000柜机个别故障烟感设备怎样才能把它清除掉???

Images/Emoticons/35.gif这些故障烟感是关机重新注册后才出现的,以前没有故障也没有隔离啊!!!

jordan_bai 发表于 2010-9-7 09:31:01

那就可能是以前没有注册到,要查查线路了

yh030208 发表于 2010-9-7 23:43:51

有可能有重码

张斌 发表于 2010-9-8 16:20:45

故障

那是你新增加一个大号码。比如,你原来主机由100个点,现在增加了一个烟感,那个烟感号码写120。那么主机就会报101-119号码故障。还有要知道的可以和和我联系。15801970625

laoren6479 发表于 2010-9-9 10:36:12

线路不稳定造成的!
<br />
<br />设备多注册了,没安装的设备也注册上了!
<br />
<br />检查一下线路,重新注册估计就好了!

杨玉西 发表于 2010-9-9 11:37:46

我们这边此类问题都是线路原因,可能存在有接地现象。你可查一下。张斌工程师 说的你也可以核对一下看。

aaaqqq 发表于 2010-9-9 20:58:19

太完整了 我刚好需要&nbsp; 谢谢楼主

raoshengrong 发表于 2010-10-17 22:34:07

13590115961 饶

shen0xian 发表于 2010-10-18 15:19:32

线路阻值(相间和对地)不能太低,接地做好,设备远离强干扰区

360568404 发表于 2010-11-4 11:51:15

线路问题 重新注册吧多注册几次 我也遇到过
页: [1] 2