peijianchen 发表于 2010-8-30 14:18:05

无锡蓝天JB-QB-5Ei壁挂式报警主机

无锡蓝天JB-QB-5Ei壁挂式报警主机报(故障:3012 总线短路1)  查阅JB-QB-5Ei火灾报警控制器适用说明书--附录A  设备地址分配表,3012对应的设备是:1回路报警总线短路,检查带有设备的该回路信号线电阻为133kΩ,可以判断该回路的线路、设备不是出现故障的原因,出现该故障是否是回路板、主机出了问题,该如何处理? QQ:374350881

luo19 发表于 2010-8-30 20:09:39

把回路线拆了就知道了 94222779

panxinlin 发表于 2010-8-31 14:19:57

以前我碰到此类问题,我已解决。sza733120@163.com

fyj 发表于 2010-9-1 15:05:26

我想知道蓝天的主机多线怎么编程啊、?不胜感激中...

lmx888 发表于 2010-9-11 17:08:02

学习了
页: [1]
查看完整版本: 无锡蓝天JB-QB-5Ei壁挂式报警主机