防雷器的接地线径的要求.
请教哪个规范有详细说明,什么情况下使用多粗的线径? 信号防雷器接地线线径:要求大于2.5mm2;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。<br />
<br />电源防雷器接地线线径:相线截面积S≤16mm2时,地线用S;相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线用16mm2;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2。 好东西啊 请参阅GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》表6.5.1内容
<br />
<br /> 保护级别
<br />
<br />
<br /> SPD 的类型 SPD 连接相线铜导线 SPD 接地端连接铜导线 第一级 开关型或限压型 16 25
<br /> 第二级 限压型 10 16
<br /> 第三级 限压型 6 10 第四级 限压型 4 6 好东西啊