百慕大
发表于 2010-8-11 17:22:28
求助:稳压泵打到自动档就跳闸?
稳压泵控制柜打到自动档就跳闸,手动起泵没问题,应该如何查找故障?
gstd
发表于 2010-8-11 21:53:27
控制柜内接线 有问题 应检查控制柜内线路
张斌
发表于 2010-8-12 14:28:59
故障
你检查电接点压力表接线。
百慕大
发表于 2010-8-19 13:56:30
谢谢 各位我去查查~~~
glenraven
发表于 2010-8-20 10:43:12
查电路
lianxi66
发表于 2010-8-22 15:18:01
查一下配电柜内的接线,检查一下空开。
6159430
发表于 2010-8-23 15:37:19
空开没问题,是内部接线.
页: