新安装的高速球摄像机控制有时切不断
新安装的高速球摄像机控制有时切不断 就是一控制就挺不下来是什么原因 哈哈,修设备的就怕有时了,换数据线,换云台里面的控制板 我用的是256路矩阵 控制时有时是某一路像且不断数据似的 但是当你再控制下就能断开 不知道什么原因 是不是我接得解码器太多了 有什么好的解决办法吗 希望大家帮忙下! 你的控制线路是怎么布置的啊,最好是手拉手,距离也不能太远,如果距离很远的话要考虑线径,或者加控制信号转换器 1、控制线路过远,或线径过细; 2、布线方案不科学,建议增加“码分配器”; 3、球机本身存在质量问题或主板存在问题,需要替换一个新机测试; 4、您的协议码选择错误或波特率选择不合理 (线路较远,波特率就应该选择较低,这样传输和抗干扰能力都强些. 注意:所有机器必须统一协议和波特率,这样才不容易出软故障.) 这种情况我也遇到过,最后解决办法是换了控制板 你先单点控下,还有你控制时应该不是实时的,也就是说不是马上就动的,建议你加码分配器 我用的是D协议波特率2400 而且我用了3个码分配器 高速球都是用光纤传输过来的 5楼加一个,<br />
<br />485手拉手,
485手拉手
485手拉手的接线怎么接法 帮忙介绍下
页:
[1]
2