新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理
新手求助,请专家指导,这个工程的消防自动报警方案设计是否合理,以求系统稳定可靠,经济、管理方便。<br />整个工程建筑物的方位如图所示,最远距离约800米。
<br />目前设计师的方案是:
<br />在建筑1、建筑2、建筑8设有区域报警器,所有建筑消防线全部直接到控制中心,建筑6、7、9没有设计区域控制器,但是距离控制中心很近的建筑1、2确设计了区域控制器,建筑3、4没有设计。
<br />现在我的问题是
<br />1、现有区域报警器的设计是否合理?
<br />2、可否取消所有的区域报警器直接所有都到控制中心?
<br />3、建筑6、7、9都到8然后到控制中心?
<br />4、有没有更好的方案?
<br />
<br />data/attachment/forum/bbsxp/2010-7/201077918510.gif 回路总线一般要求不大于1500米,你这个可以采用一台主机(控制中心控制)每幢建筑增设复示器。 满足回路总线通信距离的情况下可以用一台主机,也可以用多台区域机 同意2楼说法,或多台区域机,通过通讯口通讯,
<br />
<br />看成本核算,哪个省钱呗。 建议各建筑分设区域显示 建筑1、建筑2 设1台区域报警器
<br />
<br />建筑6、建筑7、建筑8,建筑9设1台区域报警器
<br />
<br />建筑3、4设一台区域报警器
<br />
<br /> 同意上楼的