资料员 发表于 2010-6-29 06:12:07

服务器机房的温湿度标准时是多少

一、针对计算机机房的环境条件、防静电活动地板的环境条件国家有以下标准规定:
<br />
<br />1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条活动地板性能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23℃±2℃,环境湿度为:45%RH~55%RH。
<br />
<br />2、关于机房场地国家另外有一个国标GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。
<br />
<br />3、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T754-95中同样有环境温度和环境湿度之标准规定:4.2环境要求中相对湿度40%~65%。

dlmayue 发表于 2010-7-1 09:43:21

学习了,谢谢

zhening 发表于 2010-7-2 07:08:35

学习了,谢谢

wj45zj 发表于 2010-7-22 09:49:14

路过留印!

ranmc 发表于 2010-8-31 13:00:19

学习了……

zhongcheng4666 发表于 2010-9-2 16:14:53

顶起

xyzxiandi 发表于 2010-11-18 16:07:50

很好的东西。
页: [1]
查看完整版本: 服务器机房的温湿度标准时是多少