zjwumeng 发表于 2010-6-8 19:11:45

海湾的光束感烟

海湾的光束感烟,调试时候火警等闪亮正常,可是一旦测试火警时候,报火警主机复位还是报,把主机关机在开机就又报故障,怎么回事?
<br />
<br />知道的请回答

tanping119 发表于 2010-6-8 21:04:14

主机复位--只能对地址模块进行复位,红外的是靠24V供电,也就是说,对红外复位只能是断电。

zjwumeng 发表于 2010-6-8 21:27:05

哦,感谢指点

zjwumeng 发表于 2010-6-9 10:35:22

断电以后在开机又报故障了,怎么回事?

wangminjin 发表于 2010-6-9 12:08:04

参照红外线对射报警器说明书重新调试一下。可能是光路发生偏差。

tanping119 发表于 2010-6-9 12:47:38

断电以后在开机又报故障了,怎么回事?
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />查看一下接法。

zjwumeng 发表于 2010-6-9 13:01:26

接线方式是对的,每次调好了以后测试火警,然后断电在开机就又报故障了