消防监控 发表于 2010-5-24 12:49:49

故障

海湾5000型的主机用了几年,现在才报一些现场不存在设备的故障。报故障的这些设备能在注册信息那里登记有,但是它的编码跟其它不一样,且在地此码那里是显示是未定义。不知道是什么原因呢?如果要删除它们不知道可以吗?什么删?

wangbingfa 发表于 2010-5-24 16:50:50

修改程序。要么把器件拆除注册

qaz1234321 发表于 2010-5-24 17:07:25

你可以先将所有回路在设备上解除,不带回路设备注册,先是否能清空设备然后一个回路,一个回路恢复,如何发现带上某一个回路后不正常了就查这个回路的设备,设备如果有一个器件损坏可以造成以上现象的

消防监控 发表于 2010-5-26 23:01:07

那我先试试看能不能查出来