beiszb520 发表于 2010-5-5 20:32:29

求助,烟感报警的问题

想知道如果有一个烟感器没接线,不用烟去测试的情况下,在主机上能发现吗?
<br />
<br />
<br />(担心工人偷工捡料)
<br />
<br />这个问题可能有点弱,因为我对这个不是很懂

tanping119 发表于 2010-5-5 21:02:08

看看是谁家的设备,想海湾、青鸟的设备是采用注册方法登机的,就很难发现。,你能说说主机的厂家,教你一个方法。

beiszb520 发表于 2010-5-5 21:04:50

是泰安和的

tanping119 发表于 2010-5-5 21:10:06

哦。,泰和安的是鉴于海湾与山雀的技术。你可以在主机上查,每个回路登记的数量。器件接到主机上的,一般就能登记上。比如:一个回路,你查看该回路登记上了100个器件。而实际该工程用的数量,就能查到了。。

czyczy 发表于 2010-5-5 21:22:59

能发现,每个回路的器件有一定的数量,看实际安装数量和工程用量是否相等。

beiszb520 发表于 2010-5-5 21:25:36

我的意思是,比如有一个烟感他装在那里,但是到哪个烟感的线却不穿(不接),主机上能发现吗?

czyczy 发表于 2010-5-5 21:46:14

上面已经回答的很清楚了,看来你是初学者吧。

beiszb520 发表于 2010-5-5 21:47:39

对对,刚学的,见笑了!!

tanping119 发表于 2010-5-5 22:07:32

能发现,探头、手报、模块上的巡检灯不亮(闪亮)

ykspeedy 发表于 2010-5-5 22:56:48

不必担心

http://www.apollo-fire.co.uk/可以检测到,报警控制盘上有系统巡检功能,如果某一探测器有问题,通过主机能够检测到。