小舒 发表于 2010-3-15 15:49:33

消防主机回路板问题

我司现有一台JB—3101G型号松江消防主机,它现有一故障,带上回路板一秒后主机自动关机,甩开回路板后能正常开机,但是主机报回路板和多线联动板故障。电源板输出正常。《带回路板时甩开了回路。

tanping119 发表于 2010-3-15 16:18:54

应该是回路板坏了。

zjwumeng 发表于 2010-3-15 16:25:45

回路板电阻烧了,去重新焊个电阻就好了

xfnijing 发表于 2010-3-15 20:54:26

回路板坏了。提供技术和备件支持。QQ:327765253

张斌 发表于 2011-3-11 19:26:03

主机故障

那是信号线路短路了,检修线路。我有松江厂各种型号回路板出售。电话15801979625
页: [1]