决定接地系统性能的五个方面
接地导体:通常是铜或钢导体,接地电极导体必须足够大,在最大故障清除时间内耐受最大故障电流。<br />接地连接:经常被忽略,接地连接被用来把接地系统的各个元件连接在一起。各种相关标准均推荐在接地系统中采用放热焊接来连接,因为放热焊接是分子联结,不会松脱和腐蚀。机械接头、螺栓连接、压接等均依靠物理的点对点表面接触来维持电力连接的完整性,容易腐蚀和老化。 IEEE 837 标准提供的详细信息来实验接地连接的永久性。
<br />接地电极:接地电极提供到地的物理连接并将电流散射到大地。有两种主要类型。“自然”电极是设施内部电极,包括金属地下水管,建筑物的金属框架和钢精。“人工的”电极安装用于改善接地系统性能,包括网格、金属片、埋设的铜导体和深钻的接地棒或管子。镀铜钢接地棒是当今世界上最普遍应用的电极。
<br />接地电极与土壤之间的电阻:它的可控因素为棒的表面大小和布置方法。棒直径增大一倍,接地电阻只降低 10% ,而且昂贵。但棒深度增大一倍,接地电阻却可降低 40% 。最通常的解决方法是正确地不止接地棒,深钻以增加接地电极长度来有效降低接地电阻。
<br />土壤:土壤电阻率,在建立一个合适的接地系统之前需要知道土壤电阻率,因为它决定接地系统的总体性能。先测量土壤电阻率可让设计人员选择一个土壤导电性能最好的地方,并确定导电土壤的深度,可根据以上情况合理的安装接地电极。 学习