szzhxm 发表于 2010-3-4 15:45:58

警铃与手报放一起,能否共用1条二总线?

警铃与手报放一起,能否共用1条二总线?

xvzhanfeng 发表于 2010-3-4 16:08:41

说的明确点,谁家设备呀。警铃是否带地址。

tanping119 发表于 2010-3-4 16:12:38

可以明确地告诉你(楼主)---不行。。

szzhxm 发表于 2010-3-4 16:24:14

赋安的设备

弱电初学者 发表于 2010-3-4 17:36:59

警铃一般是由DC24V供电,它的控制由输出模块负责,输出模块是带总线地址编码的,而警铃本身只是一个普通电铃而已。
<br />
<br />消防控制主机 → 单路输出模块(带总线地址编码) →&nbsp; 警铃(不带地址)

czyczy 发表于 2010-3-4 18:57:31

可以。

jordan_bai 发表于 2010-3-4 20:50:42

警铃一般的是不带地址的,所以不需要接总线,而一般的手报不需要独立的电源线所以至少要布四根线

szzhxm 发表于 2010-3-5 09:09:40

我理解的是警铃接的输出模块,手报接的是输入模块,应该不可以,对不?

xfnijing 发表于 2010-3-5 15:51:53

Images/Emoticons/33.gif

tj12345678 发表于 2010-3-5 16:24:37

我理解的是警铃接的输出模块,手报接的是输入模块,应该不可以,对不?
<br />
<br />
<br />现在设备
<br />
<br />手报本身带地址,如松江手报J-SAP-M-YA1端子二总线制
<br />
<br />(S+,S-)
<br />
<br />,二进制地址码
<br />
<br />电话,常开端子各二根
<br />
<br />
<br />