A奇 发表于 2010-3-4 14:05:38

松江输入输出模块怎么接线

我是一个新手,只住个海湾的产品,但我昨天看见了 松江的输入输出模块,不知道怎么接线,它只有4个端子,一对上写了S+,S-,一对常开。

xvzhanfeng 发表于 2010-3-4 16:12:05

S+,S-,是全总线接主机回路板上的S+,S-。一对常开点用来控制你所要控制的设备。

A奇 发表于 2010-3-4 17:38:47

那么它没有反馈端吗  不需要24V电源吗。

jordan_bai 发表于 2010-3-4 20:56:26

原来松江的输入模块和输入输出模块都归到了HJ-1825输入输出模块里面,你说的应该是老的输入模块HJ-1750 S+、S-分别是两根总线,极性不可以接反,常开触点是接收无源反馈信号的

xfnijing 发表于 2010-3-5 15:53:12

楼上的说的没错

A奇 发表于 2010-3-15 17:46:56

谢谢指教

txl0905 发表于 2010-3-22 12:25:44

支持4楼的,其他都偶是瞎说。

jormo 发表于 2010-3-27 12:25:00

松江的模块有个问题,他的总线不能接探头的总线要接专用的控制总线否则是无法使用的,而且他也不报故障只是不能联动

wy32910 发表于 2010-3-31 16:17:22

这是输入模块
<br />
<br />S+,S-,是全总线接主机回路板上的S+,S-。
<br />
<br />常开是反馈端,不需要24V电源
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />images/face/Default.gif
<br />
<br />技工
<br />
<br />
<br />
<br />角  色:注册用户
<br />发 帖 数:62
<br />经 验 值:82
<br />金 币 数:7
<br />注册时间:2007-1-30
<br />images/money.gif images/time_star.gif
<br />
<br />联系 收藏 回复 编辑 删除
<br />
<br />
<br />松江的模块有个问题,他的总线不能接探头的总线要接专用的控制总线否则是无法使用的,而且他也不报故障只是不能联动
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />这要看用的什么型号的主机了,那是十年前的产品了

txl0905 发表于 2010-3-31 17:58:39

还有人在吗?松江3102的广播模块,启动后,输出端没声音?为什么?