A奇 发表于 2010-2-7 22:59:58

海湾防爆系列设备求助

那位朋友知道  海湾下列产品 怎么步线 使用那种模块:
<br />
<br />&nbsp; &nbsp;1:防爆非编码烟,温感.
<br />
<br />&nbsp; &nbsp;2:防爆非编码声光,手报.
<br />
<br />&nbsp; &nbsp;3:防爆非编码气体探头.
<br />
<br />&nbsp; &nbsp;4:防爆非编码火焰探头.
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; 还有一个问题要请教大家,为什么防爆系列设备,不使用编码型的产品,而要使用非编码型的呢.
<br />
<br />如果使用编码型的,那不是就可以不用多加一个模块了吗.

119 发表于 2010-2-8 10:58:27

GST-LD-8332型模块箱由GST-LD-8319模块、GST-AS-200安全栅和模块箱外壳组成。可与JTY-GF-GST104(Ex)及
<br />
<br />JTY-GF-GST9711(Ex)点型光电感烟火灾探测器、
<br />
<br />JTW-ZOF-GST9712(Ex)点型感温火灾探测器、JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温火灾探测器
<br />
<br />、J-SAB-G1(Ex)手动火灾报警按钮、J-SAF-GST9211(Ex)手动火灾报警按钮配接,组成本质安全型防爆系统。一旦发生火灾,模块箱将报警信号通过总线传入控制器,控制器会显示出该编码地址的报警信号。当模块箱出现故障时,控制器会显示出该编码地址的故障信号。模块箱具有检线功能,当模块箱与外部设备的连接线出现短路、断路时,模块箱会向控制器报故障。模块箱采用电子编码方式
<br />
<br />

jordan_bai 发表于 2010-2-8 11:14:39

本安就是本质安全,,在正常情况下产生电火花不会点燃规定的爆炸性气体的环境,但是爆炸性环境万一产生爆炸将会在线路上产生很高的能量,为了不致能量传到主机,导致系统无法正常运行就要加安全栅
<br />
<br />如果编码的设备加了安全栅就不可以和主机连接,所以要用非编码的设备,接安全栅,通过接入模块接入到主机
<br />
<br />不知道上面的解释对不对,不对的地方请指正
<br />
<br />如果要海湾的资料,我这里有,或者可以登录我们的网站下载www.dnfire.cn

A奇 发表于 2010-2-10 14:57:40

谢谢!各位朋友的解答,非常仔细,受用了。还有两个问题想请问一下。
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1: 可不可以用8301型模块代替8319型输出模块呢。
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2;防爆型的设备一般是几线制。

qjgwynn 发表于 2010-2-10 16:37:10

A奇 发表于 2010-3-4 13:56:26

谢谢 你的 解答

jordan_bai 发表于 2010-3-4 21:09:17

海湾的 防爆非编码烟,温感 、手报 可以用海湾的模块箱GST-LD-8332接入主机
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; 防爆非编码声光 通过GST-LD-8333模块接入主机
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; 海湾的可燃气体探测器是隔爆的,有两种,一种是总线制带地址码的,可以直接与海湾的火灾报警控制器连接;另外一种是多线制(三线)需要与多线制可燃气体控制器连接,一个探头接一个小主机
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; 防爆的火焰探头都是带地址码的,有红外火焰和紫外火焰两种,看您现场怎么选择了

wangjidong 发表于 2010-3-4 21:46:10

我也不知道怎么回事
<br />
<br />希望大家都多讨论一下

A奇 发表于 2010-4-4 19:38:19

海湾防爆ZM-GST9614点型紫外火焰探测器

请问:海湾防爆ZM-GST9614点型紫外火焰探测器,它有4个端子:Z1,Z2,K1,K2.可组成编码型或非编码型,如果组成编码型,是不是直接和总线连接就可以了,如果是那么它不需要加安全栅吗,如果现场发生爆炸产生的高能量会不会串到主机。请多多指教,谢谢。
页: [1]