二氧化碳灭火控制箱怎么接线
我昨天在工地上接触了 二氧化碳灭火控制瓶,但不知道控制箱是怎么接线的,和主机的工作原理是怎样的,希望那位朋友介绍一下。<br />
<br /> 谢谢! 二氧化碳灭火控制瓶?你说的应该是启动瓶吧?一个很小的气瓶,装在一个小的控制箱内部,瓶口上方有个向下的撞针,如果是这样,你看看你那个是不是ANSUL的设备!原理和其他系统差不多,但相对简单,就是双路报警后,主机输出24V,联动这个小控制箱,撞针顶破启动瓶,再启动其他气瓶,从而达到灭火作用 谢谢你的 回答 你讲 的是启动瓶的工作原理
<br />
<br /> 我讲的是控制箱,1:有三对灯线,2:有三对启动线,3:一个非编码声光,4:三对灭火瓶反馈线,5:三对压力表反馈线,我不知道该怎么接。谢谢 各位朋友