A奇 发表于 2010-1-9 16:22:36

海湾24v电源怎样连接

海湾-5000型主机,我不知道电源24v到底是接到,主机的s+ s-火警有源输出端,还是接到智能电源盘的24v主输出。谢谢各位朋友,请指教
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 是连接声光,和现场摸块的,没有D1,D2标志。我想知道24v输出是由主机提供电源输出,还是智能电源盘提供输出。在次感谢谢

专做消防报警 发表于 2010-1-9 18:51:13

不明白楼主的意思,楼主是问总线输出怎么接还是,电源输出怎么接,总线是从Z端接出(Z1、Z2;Z3、Z4...)
<br />
<br />电源是D1、D2,电源盘输出还要通过一个滤波器,所以都是从滤波器上面引出,而S+、S-是火警有源输出,是火警的时候才有电源输出,而且会有一定的延时

专做消防报警 发表于 2010-1-11 09:58:00

5000的主机标配是含一台D02的电源盘,电源盘上面有内部使用和外部的端子

hongnngsa 发表于 2010-1-13 11:20:02

Images/Emoticons/12.gif

changlei121 发表于 2010-1-13 17:13:50

Images/Emoticons/1.gifImages/Emoticons/1.gifImages/Emoticons/1.gif

otizlijianjun 发表于 2010-1-15 18:07:36

电源线电压平时不怎么波动,信号线电压波动比较大,

monkey911 发表于 2010-1-23 21:45:59

2楼说的好
页: [1]