消防泵控制柜报警
我们公司的一个项目,最近出现一个问题:消防泵控制柜总是报警,开关打到自动状态自动起消防泵,同时控制柜报警灯亮,还发出警报声;打到手动状态消防泵控制柜报警灯亮,发出警报声!怀疑是某个消报有问题,可是查了也没查出来,请各位高手指点,万分感激!消防主机型号是海湾gst-5000,急!谢谢! 为什么没人回答我?Images/Emoticons/6.gif 你看看这套系统有没有一种紧急启动消火栓泵的按钮,如果有看一下是不是被别人按下去了,如果没有的话,你就只能查线了,肯定是哪个线有问题,让线路短路直接启泵啦 先检查启泵继电器触点是否粘连,如果不是,检测控制线路,控制模块是否动作 不懂。 应该是消火栓按钮被按了 简单啊 把消防泵控制柜二次接线 包括模块动作线 消火栓起泵线 再自动起泵 就电柜了 消火栓按钮如果是按规范要求硬线启动的话,那你说的应该就不准确了 硬线启动?怎么硬线,