qazxswqaz11 发表于 2009-12-7 22:06:33

海湾有一烟感报火警整个回整都报故障是怎么回事

海湾有一个烟感报火警整个回路都报故障是怎么回事呀

wangminjin 发表于 2009-12-8 08:28:24

这种情况有可能是有设备进水,也有可能是总线绝缘不好所造成的.

haxf 发表于 2009-12-8 09:50:48

把报火警的探头拆下,量一下线路有没有短路或接地

共安维护 发表于 2009-12-8 19:58:20

学习了

kuliankafei 发表于 2009-12-8 21:23:10

应该是接地了。

日月同志 发表于 2009-12-8 22:17:50

我遇到两次,编码探头误报火警后整个线路报故障,直到瘫痪。线路查到模块箱后发现一线头掉了,接上就好了。一次是模块箱一线头虚接。查查看吧,祝你好运。
页: [1]