我这里有个19层的写字楼,8部电梯,监控机房在4楼,我想问下电梯监控的线怎么布最合适啊,他们告诉我从最顶上布下来,再从上面把线引回4楼,这样感觉很费线 这只有这个方法了,一般电梯监控线都和电梯的随行电缆一起布,你要满足电梯每层楼都能有监控,那线就要布完19楼,也可以人在19楼的电梯机房加个光端机,这样不费线,费钱了。Images/Emoticons/30.gif 肯定不对了,视频线,顺着电梯数据线,从楼顶一直帮到电梯底,这样都是有规定的,最好资询专业操作规范,搞错了要出大事的,一部电梯好几十万呢!俺做过几次!你要先和做电梯沟通! 恩 学习了 谢谢 建议:线缆自4楼演电梯井采用星式槽布到9楼(我想电梯的随行电缆也是从九楼往下走的),然后跟随行电缆走 从9楼或者是10放线是最好的办法,线路最省 一般是采取中间防线,这样最省线 先看电梯随行电缆如何放 然后跟它就行了 从电梯扁电缆中间接线箱处往下引是最省线的办法 从电梯随行电缆固定的地方开始绑扎