shoushui432 发表于 2009-11-12 12:35:32

海湾GST200

厂里用的海湾GST200系统,突然大半报警按钮,烟感报故障警。三个总线隔离器有一个故障灯亮了,这个隔离器输入有电压18V,输出电压为0,将这个隔离器换到其他的上面,又没事。求教各位,这是什么问题啊

ac米兰 发表于 2009-11-12 13:15:18

你那输入电压18v是消防中心到接线箱子的有电压,但是现场到接线箱子的线无电压是不是。
<br />
<br />1.检查线路是否短路
<br />
<br />2.线路对地。
<br />
<br />是检测这个回路现场的线。将这个隔离器换到其他的上面,又没事。说明模块是好的。

liyixin1106 发表于 2009-11-12 13:54:28

检查这个回路现场的线对地电阻

xfnijing 发表于 2009-11-12 13:55:07

线路或现场设备有问题

fw555tom 发表于 2009-11-12 16:17:29

线路或现场设备有问题

易修师傅 发表于 2009-11-12 18:50:18

海湾的短路隔离器LD8313
<br />
<br />当漏电流超过170或270内部继电器动作,将输出线路断开,保护回路板
<br />
<br />隔离模块动作后,此模块以后的设备全部不能工作,
<br />
<br />主机上也就都报故障,
<br />
<br />维修流程
<br />
<br />1、拆下隔离模块测量Z1Z2OUT 二端电阻,
<br />
<br />2、若对地或线间短路或组抗小,分段断开线路测量排除故障。

shoushui432 发表于 2009-11-12 22:17:51

谢谢各位。确实有个按钮的线有短路情况,换了个接线柱后,主机上不报许多警了,可是还有一个报警,就是那个火灾按钮。换按钮也不管用。

shoushui432 发表于 2009-11-12 22:22:44

6楼,漏电流达到170mA,隔离器就工作,断开输出线路?这个漏电流会不会就是报警按钮那儿短路造成的?解决了这个短路问题,还报按钮故障是怎么回事?总线隔离器现在的故障灯没了。还有一个问题,没查到短路按钮这儿的时候,隔离器到现场侧的两根总线测其电压是0,可是有8mA的电流,是什么回事?

tanping119 发表于 2009-11-13 07:52:05

提供海湾GST200主机的扩容服务,可以将主机扩容到满点。