wyh5210 发表于 2009-10-28 10:32:43

紧急咨询

各位朋友,紧急咨询,海湾5000主机,回路线不接地,不短路,电压正常,信号线间阻值25千欧左右,整个回路老是乱报火警,手报,消火栓,还有烟感,一天能报几十个,现场排查结果是烟感太脏,是整体都脏,具体该怎么处理,是什么原因导致乱报的.这个我是刚来的,可以加我QQ120118682

wangminjin 发表于 2009-10-29 13:59:41

都清洗一遍.也可能是设备进水造成的.

草原123 发表于 2009-10-29 17:54:51

各位朋友,紧急咨询,海湾5000主机,回路线不接地,不短路,电压正常,信号线间阻值25千欧左右,整个回路老是乱报火警,手报,消火栓,还有烟感,一天能报几十个,现场排查结果是烟感太脏,是整体都脏,具体该怎么处理,是什么原因导致乱报的.这个我是刚来的,可以加我QQ120118682
<br />
<br />
<br />
<br />你不是现场排查是探头脏了吗?探头脏就会引起误报的。探头脏可以进行清洗!

xfnijing 发表于 2009-10-29 18:28:48

更换是最好的办法

lfz5156 发表于 2009-12-14 09:30:55

清洗不如更换

重庆消防施工队 发表于 2010-7-10 10:23:50

GST质量门
页: [1]
查看完整版本: 紧急咨询