finerine 发表于 2009-10-15 16:34:22

DS7400Xi使用说明书

DS7400XI用户使用说明书
<br />
<br />DS7400Xi
<br />编程使用手册
<br />P/N 50308A
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册2
<br />目录
<br />DS7400Xi主要功能及性能指标_________________________________________________ 6
<br />一. 主要功能______________________________________________________________________ 6
<br />二.电性能指标___________________________________________________________________ 6
<br />第一章. 系统配置及连线说明___________________________________________________ 6
<br />一. 主板接线端口定义及系统基本配置_______________________________________________ 6
<br />1.1 主板接线端口说明___________________________________________________________________ 7
<br />1.2 防区输入端口与探测器连接方法_______________________________________________________ 7
<br />1.3 DS7400XI 基本配置示意图___________________________________________________________ 8
<br />二. 系统配套设备及其接线端口定义_________________________________________________ 8
<br />2.1 DS7430 单总线驱动器_______________________________________________________________ 8
<br />2.2 Ds7436 双总线驱动器________________________________________________________________ 9
<br />2.3 8 防区扩展模块DS7432 ______________________________________________________________ 9
<br />2.4 单防区扩展模块DS7457i _____________________________________________________________ 11
<br />2.5 DS7460 的使用方法________________________________________________________________ 12
<br />2.6 DS7465 的使用方法________________________________________________________________ 13
<br />2.7 DS7433 的使用方法________________________________________________________________ 13
<br />2.8 DS7412 串行接口模块______________________________________________________________ 14
<br />2.9 DS7488 继电器输出板______________________________________________________________ 15
<br />2.10 DSR-32 继电器输出板_____________________________________________________________ 15
<br />2.11 DS7447 键盘_____________________________________________________________________ 16
<br />第二章. DS7400XI系统使用说明_______________________________________________ 17
<br />一. DS7447键盘使用____________________________________________________________ 17
<br />1.1 DS7447 键盘示意图________________________________________________________________ 17
<br />1.2.键盘各指示灯含义_________________________________________________________________ 17
<br />1.3.使用时常见的几种状态和相应的液晶显示内容以及处理方法______________________________ 18
<br />二.系统调试步骤________________________________________________________________ 18
<br />三.如何布防/撤防(系统未分区) __________________________________________________ 18
<br />3.1 正常布防/撤防______________________________________________________________________ 18
<br />3.2 强制布防___________________________________________________________________________ 19
<br />3.3 防区旁路及部分布防方法____________________________________________________________ 19
<br />四如何用主键盘对分区系统进行操作_______________________________________________ 19
<br />4.1 系统分区时主键盘显示含义__________________________________________________________ 19
<br />]4.2 如何用主键盘对某一分区进行布防/撤防_______________________________________________ 19
<br />附:主要操作指令______________________________________________________________________ 19
<br />五系统时间设置: ______________________________________________________________ 20
<br />5.1 更改日期_________________________________________________________________________ 21
<br />5.2 更改时间_________________________________________________________________________ 21
<br />六.更改个人密码________________________________________________________________ 21
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册3
<br />七. 查阅事件记录_________________________________________________________________ 21
<br />第三章. 故障现象分析及排除__________________________________________________ 21
<br />一.键盘故障____________________________________________________________________ 22
<br />二. 系统故障_____________________________________________________________________ 22
<br />三.防区故障____________________________________________________________________ 23
<br />第四章主机编程____________________________________________________________ 23
<br />一.编程前准备__________________________________________________________________ 23
<br />二.基础编程内容________________________________________________________________ 23
<br />2.1.综合编程地址(0000) ________________________________________________________________ 23
<br />2.2 防区编程__________________________________________________________________________ 24
<br />2.4 输出编程(2734-2736) ________________________________________________________________ 26
<br />2.4 输出口跟随分区设置(2737-2738) ______________________________________________________ 27
<br />三、分区编程____________________________________________________________________ 28
<br />3.2 确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410) ________________________________________________ 29
<br />3.3 键盘的分区管理___________________________________________________________________ 29
<br />四、防区旁路编程(2721-2724) _____________________________________________________ 30
<br />五、强制布防和接地故障检测编程(2732) _____________________________________________ 32
<br />六、进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033) _________________________________________ 32
<br />七、布防警告音编程(3425-3428) ____________________________________________________ 33
<br />八。通用码权限编程(3421-3424)_________________________________________________ 33
<br />九、辅助总线输出编程(4019-4020) __________________________________________________ 33
<br />9.1 确定是否使用DS7412 向外发送哪些事件_______________________________________________ 33
<br />9.2 数据流持性编程____________________________________________________________________ 33
<br />9.3 打印机回车/换行控制________________________________________________________________ 34
<br />十、如何设置编程密码以及主操作码________________________________________________ 34
<br />10.1 改变编程密码(7589) _____________________________________________________________ 34
<br />10.2 改变主操作码_____________________________________________________________________ 34
<br />10.3 设置主操作码长度__________________________________________________________________ 34
<br />十一.如何编程八继电器输出模块DS7488____________________________________________ 34
<br />11.1 编程DS7488 跟随防区报警输出(2740-2771) ____________________________________________ 34
<br />11.2 DS7488 如何跟随分区输出_________________________________________________________ 35
<br />十二.电话报警报告编程__________________________________________________________ 36
<br />12.1 报警电话号码设置(3159-3175-3191) ________________________________________________ 37
<br />12.2 确定通讯格式和握手音(3156-3157) _________________________________________________ 37
<br />12.3 确定用户编号(3429-3459) ___________________________________________________________ 37
<br />12.4 电话号码总体编程(3155) ___________________________________________________________ 38
<br />12.5 报告路径编程(3153-3154) __________________________________________________________ 38
<br />十三.报警报告选择编程(3149) _____________________________________________________ 39
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册4
<br />13.1 布防/撤防报告发送选择____________________________________________________________ 39
<br />13.2 布防/撤防报告以及防区报告的中心选择(3151) _______________________________________ 39
<br />13.3 其他报告的中心选项(3152) ______________________________________________________ 40
<br />十四.事件报告代码(3207-3419)__________________________________________________ 40
<br />十五.总线设备编程______________________________________________________________ 42
<br />15.1 准备工作_________________________________________________________________________ 42
<br />15.2 编程步骤(以DS7457 为例) _______________________________________________________ 42
<br />附:DS7400XI编程举例___________________________________________________________ 42
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册5
<br />说 明
<br />DS7400XI 大型报警主机系统是迪信公司非常成熟稳定的产品,并具有
<br />很强的使用性。被广泛地应用在小区住家及周界报警系统、大楼安保系统、
<br />以及工厂、学校、仓储等各类大型安保系统。可实现计算机管理,并方便地
<br />与其它系统集成。
<br />由于DS7400XI 主机功能较多,编程较复杂,随机又是英文说明书。使
<br />用不太方便,而且在实际应用中一般不会使用到设备所有的功能。因此我们
<br />参照原说明书编制了这本简易中文使用手册,以帮助用户能快速掌握和使用
<br />DS7400XI 主机。
<br />这本编程使用手册只适用DS7400XI V4.0 版,并没有涉及到DS7400XI
<br />的全部内容,因此手册中有未说明的部分以随机英文说明书为准。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册6
<br />DS7400Xi主要功能及性能指标
<br />一. 主要功能
<br />&#1048698; 自带 8 个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展240 个防区,共248 个防区。
<br />&#1048698; 总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。
<br />&#1048698; 可接 15 个键盘,分为8 个独立分区,可分别独立布防/撤防。
<br />&#1048698; 有 200 组个人操作密码;30 种可编程防区功能。
<br />&#1048698; 可选择多种防区扩展模块;有8 防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、双防区扩展模块
<br />DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465 及带地址码的探测器。
<br />&#1048698; 辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32 继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输
<br />出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。
<br />&#1048698; 通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与LAN 连接。
<br />&#1048698; 可通过 PSTN 与报警中心连接,支持4+2、Contact ID 等多种通讯格式。
<br />&#1048698; 可实现键盘编程或远程遥控编程。
<br />&#1048698; 可接无线扩充防区。
<br />二.电性能指标
<br />输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz
<br />辅助输出功率:DC12V,max 1.0A
<br />备用电源:12V,7.0AH
<br />主机板耗电:静态 175mA
<br />报警状态 250mA
<br />报警输出口:DC12V,1.75A
<br />可编程输出口1
<br />可编程输出口2
<br />总共可接 15 个键盘,使用Ф1.0mm2非屏蔽键盘总线,长度为350m,
<br />键盘总线总长度不得大于1830m。
<br />外观尺寸:365×310×85mm
<br />第一章. 系统配置及连线说明
<br />一. 主板接线端口定义及系统基本配置
<br />DS7400Xi 报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连
<br />接。主机板自带8 个防区,可扩充240 个防区(4.0 版)。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8 防
<br />区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、单防区带输出的模块DS7465、双防区扩展模块DS7460 以
<br />及各种带地址码的红外,门磁,烟感器等。总线驱动器可采用DS7430(单总线)或DS7436(双总线)。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册7
<br />1.1 主板接线端口说明
<br />1.2 防区输入端口与探测器连接方法
<br />报警防区输入端口
<br />1 1 LP+ 2
<br />C NC
<br />C NO
<br />开路报警接法短路报警接法
<br />尾电阻
<br />尾电阻
<br />普通的探测器具有常开或常闭触点输出,即C、NO 和C、NC(一般防火探测器是C、NO)。图中是以DS7400
<br />自带防区为例,触发方式为开路或短路报警的两种接线方式图。
<br />线尾电阻在购买主机时都作为附件配套提供。各种报警主机的线尾电阻都不一样。如DS7400 自带防区的线
<br />尾电阻是2.2K,而扩充模块的线尾电阻为47K。在使用时,不能混淆。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册8
<br />1.3 DS7400XI基本配置示意图
<br />二. 系统配套设备及其接线端口定义
<br />2.1 DS7430单总线驱动器
<br />DS7430 是在DS7400Xi 使用总线扩充模块时必须选用的设备之一。它直接安装在DS7400Xi 的主板上。驱
<br />动一路总线。正常耗电为65mA。它是各类防区扩充模块与DS7400Xi 主板之间的接口模块。
<br />注:
<br />&#1048708; 安装DS7430时要完全插入,断电时安装。
<br />&#1048708; 总线的正负极不能接错。
<br />&#1048708; 正常使用时,编程跳线应插回到Disable的位置。
<br />&#1048708; DS7430 上的POWER 电源端口输出功率较小,一般不对探测器供电。如需给少量探测器供电 ,一般从
<br />主板辅助供电输出口输出。但输出电流不大于800mA。
<br />A: 与DS7400XI主板连接示意图
<br />Ds7400主板
<br />直接插在主板上Ds7430
<br />插针
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册9
<br />B:接线端口定义:
<br />2.2 DS7436双总线驱动器
<br />DS7436 双总线驱动器是DS7400XI 与各种扩充模块之间的接口设备,它有A 和B 两个总线驱动接口。用户
<br />可根据需要选用其中一个或两个都用。两个驱动口是相互隔离的。但只有A 驱动口能够对DS7457 等模块
<br />进行编程。
<br />A: 与主板连接
<br />B:端口定义
<br />2.3 8防区扩展模块DS7432
<br />DS7432 是一种8 防区扩充模块。与DS7400Xi 的总线距离可达1.6km。DS7400Xi(V4.0)可带30 块DS7432。
<br />DS7432 需要DC12V 电源,可由DS7400Xi 主机供电,也可单独供电。静态时耗电10mA。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册10
<br />A: 接口定义:
<br />B: 连接方法如下图
<br />注:在使用DS7436双总线驱动器时,也可以将所有的防区扩充模块只接在一路总线上。
<br />附:防区设置拨码开关的使用
<br />DS7432 有8 个防区,即在使用DS7432 扩充模块时,第一个DS7432 的扩充防区为9-16 防区,第二个扩充
<br />防区为17-24 防区,第三个扩充防区为24-32,……,依次类推。当使用多块DS7432 模块时,其序号的设
<br />置是由DS7432 上的拨号开关来确定`的。下表为设置方法。
<br />DS7432 上拨动开关
<br />序号扩充防区1 2 3 4 5
<br />1 9---16 Open Open Open Open Close
<br />2 17---24 Open Open Open Close Open
<br />3 25---32 Open Open Open Close Close
<br />4 33---40 Open Open Close Open Open
<br />5 41---48 Open Open Close Open Close
<br />6 49---56 Open Open Close Close Open
<br />7 57---64 Open Open Close Close Close
<br />8 65---72 Open Close Open Open Open
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册11
<br />9 73---80 Open Close Open Open Close
<br />10 81---88 Open Close Open Close Open
<br />11 89---96 Open Close Open Close Close
<br />12 97---104 Open Close Close Open Open
<br />13 105---112 Open Close Close Open Close
<br />14 113---120 Open Close Close Close Open
<br />15 121---128 Open Close Close Open Close
<br />16 129---136 Close Open Open Open Open
<br />17 137---144 Close Open Open Open Close
<br />18 145---152 Close Open Open Close Open
<br />19 153---160 Close Open Open Close Close
<br />20 161---168 Close Open Close Open Open
<br />21 169---176 Close Open Close Open Close
<br />22 177---184 Close Open Close Close Open
<br />23 185---192 Close Open Close Close Close
<br />24 193---200 Close Close Open Open Open
<br />25 201---208 Close Close Open Open Close
<br />26 209---216 Close Close Open Close Open
<br />27 217---224 Close Close Open Close Close
<br />28 225---232 Close Close Close Open Open
<br />29 233---240 Close Close Close Open Close
<br />30 241---248 Close Close Close Close Open
<br />需要扩充几个防区,使用几块DS7432,分配到哪些分区,应在对DS7400Xi 编程时预先进行正确设置(参
<br />见编程部分)。
<br />注:拨码开关的设置要绝对准确。线尾电阻为47k。
<br />2.4单防区扩展模块DS7457i
<br />DS7457i 是一种拨码式单地址码发生模块。它具有性能稳定,使用灵活的特点。在安装前,由其自带的拨码
<br />开关来设定它的防区号(参见后面相关内容),被广泛应用于周界报警系统。DS7457i 不需要另外供电,可
<br />直接接入总线,静态耗电350μA。
<br />A: 接线端口定义:
<br />B:地址码的设置方法:
<br />DS7457i 上有八组手动拨码开关,用来设置DS7457i 的防区号。方法是将八组开关分别对应的数字相加,
<br />所得出的数就是防区号。并把需要相加的数对应的开关拨到ON 的位置。如图所示的开关位置表示33 防区。
<br />接防区
<br />黄色
<br />黑色
<br />接总线
<br />红色
<br />黑色
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册12
<br />C: 与主机的连接
<br />注:单总线驱动器DS7430与双总线驱动器DS7436通用。
<br />扩充几个防区,使用几个DS7457i,分到哪些分区,应在DS7400Xi系统编程时预先进行正确设置.
<br />在安装前,应对DS7457I属于哪个防区进行编程设置,并作好标记,然后再连线安装。
<br />线尾电阻器应接在常闭触点C,NC回路里。
<br />2.5 DS7460的使用方法
<br />DS7460 是一种双防区总线式扩充模块,每一块DS7460 占用两个防区地址。通过两芯BUS 总线与驱动器
<br />DS7430 相联,一台DS7400XI 可以支持60 块DS7460。
<br />在安装前必须先要对SD7460 进行编程(参照对总线设备的编程部分),以确定防区。DS7460 耗电为1mA。
<br />A: 接线端口定义:
<br />TAMPER
<br />2 G 1 - +
<br />两防区报警输入端口
<br />总线防拆开关
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册13
<br />B: 与主机连接方法:
<br />Ds7400xi主板
<br />DS7430
<br />+ - + -
<br />Power Bus
<br />Ds7465
<br />总线
<br />+ - 1 G 2
<br />Bus
<br />Ds7465
<br />+ - 1 G 2
<br />Bus
<br />2.6 DS7465的使用方法
<br />DS7465 是一种带有一路输出的单防区总线式扩充模块,其输出有常开或常闭两种形式,每个DS7400XI 可
<br />以支持60 块DS7465。它通过两芯BUS 总线与驱动器DS7430 相连。
<br />在安装DS7465 前,要先通过DS7400XI 主机对DS7465 模块进行编程。
<br />A: 接线端口定义:
<br />G 1 - +
<br />NO C NC
<br />TAMPER
<br />BUS
<br />接防区
<br />接总线
<br />继电器输出防 拆开关
<br />B: 与主机连接方法:
<br />Ds7400xi主板
<br />DS7430
<br />+ - + -
<br />Power Bus
<br />G 1 + -
<br />Bus
<br />G 1 + -
<br />Bus
<br />Ds7465 Ds7465
<br />总线
<br />2.7 DS7433的使用方法
<br />DS7433 为8 防区扩充模块,它与DS7432 不同,它不是通过总线连接方式来进行扩充的,而是直接安插在
<br />DS7400XI 主板上。安装位置就是DS7430 的安装位置,因此不能与DS7430 同时使用。一台D7400 主机只
<br />能使用一块DS7433。若需将DS7400 变为一台16 防区的报警主机时,就可以直接使用DS7433 来进行扩充。
<br />DS7433 静态时耗电50mA,报警时耗电65mA。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册14
<br />A: 与主板的连接方法:
<br />Ds7400主板
<br />直接插在主板上 Ds7433
<br />插针
<br />B: DS7433 端口定义
<br />2.8 DS7412串行接口模块
<br />DS7412 是连接DS7400Xi 主板与打印机或计算机的一种接口转换模块。若想使DS7400Xi 直接连接英文串
<br />口打印机或计算机时,就必须使用模块DS7412,可以使用RS-232 来实现与外围设备的通讯。
<br />A: DS7412 端口定义
<br />B: 与主板的连接方法
<br />DS7400XI主板
<br />DS7412
<br />RB
<br />G
<br />Y
<br />RB
<br />G
<br />Y
<br />辅助从线输出口
<br />注:需开放通讯口,要对地址4019、4020中进行设置(参考编程部分)。若与主机通讯正常,DS7412上的Rx,Tx
<br />LED会闪亮。
<br />RS232 串口
<br />与PC 机连接
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册15
<br />2.9 DS7488继电器输出板
<br />DS7488 是一种八继电器输出模块,一台DS7400Xi 可接2 块DS7488,即可有16 个继电器输出口。DS7488
<br />可跟随防区报警输出、跟随分区报警输出、跟随事件输出。这些选择都可在编程中进行设定。DS7488 的最
<br />大耗电为50mA。
<br />A: 与主板连接方法
<br />R
<br />BG
<br />Y
<br />RB
<br />G
<br />Y
<br />DS7400XI主板
<br />DS7488
<br />B: DS7488 端口定义
<br />注:DS7488 跟随防区报警输出时是不锁的,跟随DS7465 报警时是锁定的。DS7488 在跟随分区报警时是锁
<br />定的。
<br />2.10 DSR-32继电器输出板
<br />DSR-32 继电器输出设备是一种32 路继电器输出的继电的输出设备。它可以与防区报警形成一对一,一对
<br />多,多对一的输出关系,当使用DS7488 而不能达到输出要求时,就可以使用DSR-32。DSR-32 有两种与
<br />DS7400Xi 报警系统的连接方法。
<br />A:与DS7400主板直接连接(DS-32A)
<br />YGBR YGBR 32路继电器输出RS232 FUSE 电源
<br />DS7400主板
<br />R
<br />B
<br />G
<br />Y RB
<br />G
<br />Y
<br />接下一个DSR-32
<br />辅助总线输出口
<br />DSR-32背面
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册16
<br />B:通过计算机连接(DS-32B)
<br />这两种连接方法的区别是:当使用DS7400XI 报警系统而不使用软件管理时,就用上述A 的方法进行连接,
<br />这样联动输出就可以直接以DS7400Xi 的防区报警为条件输出。当使用报警软件来管理DS7400Xi 系统时,
<br />就使用上述B 的接法。联动输出由DS7400PC 软件来管理输出。有关DSR-32 的编程使用方法,请参照DSR-32
<br />的产品说明书
<br />2.11 DS7447键盘
<br />当使用DS7400Xi 报警系统时,必须要使用键盘DS7447,DS7400Xi 报警系统可支持15 个键盘,其中可设有
<br />主键盘一个(当使用一个键盘时就不必设置主键盘)。当需要分区时,可以用某个键盘控制某一分区,而对
<br />某分区进行独立布防/撤防。也可以由主键盘对所有分区同时布/撤防。这些功能都要求在对DS7400Xi 进行
<br />编程时设定(设定方法,参见编程说明)。
<br />A: 联接端口定义
<br />键盘背面接线端口示意图
<br />B: 与主板连接方法:
<br />R
<br />B
<br />Y
<br />R
<br />R
<br />B
<br />G
<br />Y
<br />R
<br />B
<br />G
<br />Y
<br />R
<br />B
<br />G
<br />R Y R B G Y
<br />B
<br />G
<br />Y
<br />DS7447
<br />键盘G
<br />Y
<br />DS7447
<br />键盘
<br />DS7447
<br />键盘
<br />DS7447
<br />键盘
<br />第11-15个键盘
<br />第1-10个键盘
<br />DS7400XI主板
<br />辅助总线输出口
<br />键盘总线输出
<br />由此可见,第一个键盘到第十个键盘上的连线接口RBGY 与DS7400Xi 主板上的键盘总线接口RBGY 一一
<br />对应相连。而第十一个键盘到第十五个键盘与DS7400Xi 主板的辅助输出总线接口连接。
<br />使用键盘时应注意:连接键盘前,必须将键盘的外壳打开,检查电路板上的跳线是否设置正确,使用几个
<br />键盘地址设
<br />置插针
<br />与主板连接接口
<br />DSR-32 背面
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册17
<br />键盘就设到第几个键盘序号。如果键盘设置不正确,系统将不能正常工作。键盘的使用方法见使用部分的
<br />说明。键盘主板上的跳线地址设置与键盘序号关系如下。
<br />第二章. DS7400XI 系统使用说明
<br />一. DS7447键盘使用
<br />1.1 DS7447键盘示意图
<br />1.2.键盘各指示灯含义
<br />指示灯灭闪亮
<br />Armed 红色系统处于撤防状态退出时的状态或报警系统布防,但未报警
<br />Status 绿色布防已被触发布防后有防区被旁路系统已准备好
<br />Power 绿灯交/直流均中断系统有故障(参见故障分析) 交流电正常工作
<br />Fire 防火无火警发生有火警发生有故障
<br />表中的各种灯的含义将表示系统所处的状态。
<br />键盘蜂鸣器的音量控制:同时按“1”和“*”音量增大;同时按“4”和“*”音量减小。
<br />键盘序列号1 2 4 8
<br />1 ■
<br />2 ■
<br />3 ■ ■
<br />4 ■
<br />5 ■ ■
<br />6 ■ ■
<br />7 ■ ■ ■
<br />8 ■
<br />9 ■ ■
<br />10 ■ ■
<br />11 ■ ■ ■
<br />12 ■ ■
<br />13 ■ ■ ■
<br />14 ■ ■ ■
<br />15 ■ ■ ■ ■
<br />布/撤防指示灯 液晶显示屏
<br />状态指示灯
<br />电源指示灯
<br />火警指示灯
<br />数字键
<br />键盘紧急键
<br />(备用)
<br />布防键
<br />撤防键
<br />周界布防键
<br />最大安全布防键
<br />旁路键
<br />系统复位键
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册18
<br />1.3.使用时常见的几种状态和相应的液晶显示内容以及处理方法
<br />状态液晶显示内容处理方法
<br />交流电中断
<br />Not ready,
<br />Enter #87. (Power 灯闪)
<br />此时不能正常布防,若需布防,必须使用PIN+On+Bypass
<br />进行强制布防. 按PIN+#87 显示AC power failure.
<br />在撤防时非24 小
<br />时防区被触发
<br />Not ready xxx(防区号),Enter #87
<br />(Status 灯灭)
<br />显示的相应防区被触发。此时不能布防,必须在防区恢
<br />复正常后或将防区旁路后才能布防。
<br />系统正常Ready to Arm 此时系统正常,可正常布防。
<br />接地故障Not ready, Enter#87. (Power 灯闪) 按密码+#87 显示ground fault。检查接地线,也可强制布防
<br />二.系统调试步骤
<br />系统在正确编程后,使用出厂值用户码(PIN)是1234,可参照下列步骤可进行调试。
<br />上电
<br />键盘显示
<br />未分区系统
<br />Ready to Arm
<br />系统正常
<br />Not Ready
<br />Control Trouble
<br />Enter #87
<br />输入PIN+#87
<br />AC power fauluer 交流故障
<br />Battery trouble 直流故障
<br />Ground Fualt 接地故障
<br />其他原因 看故障分析
<br />故障排除前,不能正常布防,
<br />只能强制布防
<br />Not Ready ×××
<br />×××防区不正常
<br />或被触发
<br />不能正常布防旁
<br />路×××防区或
<br />强制布防
<br />分区系统
<br />Ready to Arm
<br />Area ×××
<br />系统正常
<br />Not Ready
<br />Area ×
<br />×分区内某防区不正常
<br />或被触发,进入单一分
<br />区模式,用#87 找出该防
<br />区。
<br />×分区不能正常布防,可
<br />进入单一分区模式旁路
<br />该防区后布防。
<br />Not Ready
<br />Area ×
<br />Control Trouble
<br />Enter #87
<br />输入PIN+
<br />#87
<br />如果系统接PC 机管理,按照框图步骤先将DS7400XI 系统调试正常,然后在地址4019 和4020 中将通讯口
<br />开放(方法参考编程部分)。这样所有系统的管理将由软件实现,具体操作请参见有关软件的使用说明。
<br />三.如何布防/撤防(系统未分区)
<br />3.1 正常布防/撤防
<br />在采用正常布防前,要求键盘绿色状态灯status 必须处于衡亮状态。DS7447 键盘显示Ready to Arm,这时才
<br />可以使用正常布防。
<br />正常布防方法:PIN(1234)+On, 此时红色Armed 灯将闪亮,液晶显示Exit now。若设有退出延时提
<br />示音,键盘将发出“哔哔”声音。延时时间结束后,Armed 灯将衡亮。键盘显示Armed,此时表示系统已布
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册19
<br />Armed
<br />Area 3
<br />防。在延时时间内,触发系统防区,系统不报警。
<br />撤防/消除报警方法:PIN(1234)+Off。此时Armed 红灯将熄灭。如果发生火警报警,还应按PIN(1234)
<br />+System reset键来消除火警记忆。
<br />3.2强制布防
<br />当系统有故障,Power 灯将闪烁,键盘显示 ,表示有交流电未接、接地不正确、防区故障等
<br />现象。在未排除系统故障前,可以用强制布防的方法来对系统进行布防。强制布防方法:PIN+On+Bypass
<br />(按PIN+On 时键盘会发出5 秒声音,在这期间立即按Bypass)。
<br />3.3 防区旁路及部分布防方法
<br />若某个防区有故障(显示Not ready xxx)或某个防区暂时不用,此时要对系统布防,必须对这些防区先进
<br />行旁路,然后再布防。旁路方法是:
<br />PIN+Bypass+xxx(要旁路的防区的编号)。防区编号必须是三位数,如8 防区,必须输入008。若要旁路多
<br />个防区,需作同样的操作。恢复某一防区,命令也是PIN+Bypass+xxx,恢复所有防区,则命令应为
<br />PIN+Bypass+*。
<br />将防区旁路后,可以用PIN(1234)+On,对系统正常布防,此时键盘显示 ,表示系统部分布防,
<br />撤防和消除报警与一般状态相同。
<br />注意:
<br />作一次布防/撤防后,被旁路的防区将恢复。
<br />四如何用主键盘对分区系统进行操作
<br />4.1 系统分区时主键盘显示含义
<br />当DS7400Xi 报警系统进行分区设置时,主键盘可以对其分区进行操作。但必须进入单一分区模式。
<br />如果对系统进行了分区设置,则主键盘将显示Area x。x 表示在不断翻动显示所设置的分区的状态。
<br />主键盘显示含义:
<br />灯灭闪亮
<br />Armed 红色所有分区已撤防一个或多个分区布防或报警所有分区已被布防
<br />Status 绿色
<br />没有作好布防准备。如果
<br />Armed 闪亮则分区被布防
<br />布防已被旁路
<br />所有分区已作好布防
<br />准备
<br />Power 绿灯断电主机故障(参见故障分析) 正常
<br />Fire 红色无火警信号火警防区报警火警防区有故障
<br />4.2 如何用主键盘对某一分区进行布防/撤防
<br />单一分区模式即:使用命令PIN+##进入第一分区,再按##进入第二分区,依次类推。直到找到所想操作的分
<br />区。如果对某一分区进行操作,就用这一模式进入该分区。如:要对第三分区进行布防,就按PIN+##+##+##,
<br />此时键盘将显示 ,紧接着按On 就可以了。此时键盘显示表示第三分区已被布
<br />防。
<br />反之,撤防也是一样。以单一分区模式进入某一分区后,按PIN+##…+Off 即可将该分区撤防。
<br />如果用主键盘对所有分区同时进行布防/撤防,则按PIN+On/PIN+Off 即可。
<br />注:要对整个系统操作,必须按“*”即可退出单一分区模式。
<br />附:主要操作指令
<br />注:在实际操作中可能同时出现表中几种现象,每种现象可以采取相对应的方法去操作。
<br />DS7400Xi 系统还有多种布防方法。若有必要了解,请参阅随机英文说明书。
<br />Ready to Arm
<br />Area 3
<br />Control trouble
<br />Enter #87
<br />On partial
<br />Armed
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册20
<br />A:未分区系统:
<br />操作功能
<br />输入指令前
<br />键盘显示
<br />显示含义输入指令
<br />输入指令后键
<br />盘显示
<br />结果含义
<br />一般布防
<br />(系统正常时)
<br />Ready to Arm 系统正常
<br />准备布防
<br />PIN+On
<br />Armed
<br />Now Exit
<br />已布防,请退
<br />出
<br />强制布防
<br />(系统故障时)
<br />Not Ready
<br />Control trouble
<br />Enter #87
<br />系统故障,输入
<br />PIN+#87 查故障
<br />原因
<br />故障未排除前,可
<br />强制布防, 输入
<br />PIN+ON+Bypass
<br />Armed
<br />Area 1
<br />Control trouble
<br />Enter #87
<br />虽强制布防,
<br />但故障未排除
<br />某防区有故障时
<br />或某防区暂且不
<br />用时布防
<br />Not Ready ×××
<br />Ready to Arm
<br />Ready to Arm
<br />显示不正常防区
<br />显示系统正常
<br />旁路不正常防区或
<br />旁路不用防区。
<br />PIN+Bypass+
<br />×××(防区号)后,布
<br />防输入:
<br />PIN+On
<br />On partial
<br />Exit Now
<br />已部分布防,
<br />现在退出
<br />B:系统分区时:
<br />完成功能输入指令前显示显示含义输入指令输入后显示含义
<br />所有分区
<br />正常布防
<br />Ready to Arm
<br />Area ×
<br />所有分区可以布
<br />防
<br />输入:PIN+On
<br />Armed
<br />Area ×
<br />所有分区已布防
<br />所有分区
<br />强制布防
<br />Not Ready
<br />Area ×
<br />Control Trouble
<br />Enter #87
<br />系统有故障,输
<br />入PIN+#87 检查
<br />故障原因
<br />输入
<br />PIN+On+By
<br />pass
<br />强制布防
<br />Armed
<br />Area ×
<br />Control Trouble
<br />Entert #87
<br />所有分区已布防但
<br />系统仍有故障
<br />选择某一分区
<br />正常布防
<br />Ready to Arm
<br />Area ×
<br />所有分区可以布
<br />防
<br />输入
<br />PIN+##+…+On
<br />进入单一分区
<br />模式后布防
<br />Armed
<br />Area ×
<br />Ready to Arm
<br />Arm
<br />已布防分区
<br />准备布防的分区
<br />Armed
<br />Area × 某分区已布防
<br />选择某一分区
<br />强制布防
<br />Not Ready
<br />Area×
<br />Control Trouble
<br />Enter #87
<br />输入PIN+#87
<br />检查故障原因
<br />输入PIN+##
<br />+…+ON+
<br />Bypass
<br />进入单一分区
<br />模式后强制布
<br />防
<br />Not Ready
<br />Area ×
<br />Control trouble
<br />Enter #87
<br />系统仍有故障,
<br />其余分区不能正常
<br />布防
<br />Ready to Arm
<br />Area ×
<br />系统正常系统已布防但是部
<br />分布防
<br />系统部分布防:
<br />Aremd
<br />Area ×
<br />On Partial
<br />Area ×
<br />分区部分布防:
<br />系统部分布防
<br />或某分区部分
<br />布防Not Ready
<br />Area ×
<br />系统内某分区中
<br />某防区不正常
<br />旁路不用的防
<br />区后再布防:
<br />PIN+##…##+B
<br />ypass+×××
<br />(旁路防区)
<br />PIN+##…##+O
<br />n( 分区部分布
<br />防)
<br />PIN+On( 系统
<br />部分布防)
<br />Ready to Arm
<br />Area ×
<br />On partial
<br />Area ×
<br />系统中有的分区可
<br />布防,有的分区已
<br />部分布防
<br />五系统时间设置:
<br />DS7400Xi 报警主机可储存400 条事件记录,可以记录各事件发生的时间。但在系统调试时,必须预先设定
<br />好日期和时间。方法是:
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册21
<br />5.1 更改日期
<br />步 骤显示及含义
<br />1、主码(出厂值为1234)+#0 0-6 重复显示,每个数表示不同功能
<br />2、输入2 01-12 表示月份
<br />3、输入月份(01-12) 01-31 表示日期
<br />4、输入日期(01-31) Xx 表示年份的后两位
<br />5、输入年份的后两位+# 键盘一声长音表示结束
<br />5.2 更改时间
<br />步 骤显示及含义
<br />1、主码(出厂值为1234)+#0 0-6 重复显示,每个数表示不同功能
<br />2、输入6 1-7 表示星期几
<br />3、输入星期1-7 0100-1259 表示时间
<br />4、输入小时和分钟(0100-1259) 输入4 或6(4 表示上午,6 表示下午)
<br />5、输入4 或6+# 键盘一声长音表示结束
<br />六.更改个人密码
<br />DS7400Xi 可以增加至90 个个人密码(V4.0 可增加至200 个),但只有一个是主码。主码的设置在编程部分
<br />中设定,只有知道主码后,才能增加其他密码。密码有6 个级别,分别表示:
<br />0:主码,最高权限
<br />1:有不能更改其他密码外的所有权限
<br />2:能旁路和布防/撤防
<br />3:只能布防
<br />4:临时密码,在规定的时间内有效
<br />5:胁持码
<br />6:入口码,可控制可编程输出口,输出口有一个10 秒的脉冲输出
<br />更改密码步骤
<br />步骤显示及含义
<br />1、主码+#0 0-6 重复显示,代表不同含义
<br />2、输入0 001-0xx,表示编号
<br />3、输入编号001-090 0-6,表示6 个级别
<br />4、输入级别0-6 1-8,表示不同分区
<br />5、输入分区编号1-8+# 输入下一分区编号
<br />6、输入四位密码
<br />7、再次输入四位密码键盘发出表示结束
<br />七. 查阅事件记录
<br />DS7400Xi 报警主机可储存400 条事件记录,即使断开电源后也有100 个事件记录。查询事件记录方法如下:
<br />PIN+#89, 按下 9 会按逆时针顺序显示事件记录,按下6 会按顺时针顺序显示事件记录。每条事件有两行,
<br />按#会逐行显示。
<br />第三章. 故障现象分析及排除
<br />当DS7400Xi 的系统有故障时,Power 灯会闪亮,检查均用指令PIN+#87 或PIN+#89。此时DS7447 键盘将
<br />显示系统具体的故障内容。如果系统被分区,要检查某一分区的故障,则需进入单一分区模式。
<br />下面列举一些常见的故障现象及处理方法。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册22
<br />一.键盘故障
<br />键盘显示内容及含义 原 因处 理 方 法
<br />Please Re-enter.
<br />输入某一命令后听到三声鸣
<br />音,表示重新输入
<br />1.键盘地址不对应
<br />2.DS7430 或 DS7433 安装错误.
<br />1.根据编程内容重新设定键盘主板上的跳线
<br />2.检查 DS7430 或 DS7433 的安装
<br />键盘连续鸣音且显示
<br />Not Programmed, See Install
<br />Guide
<br />1.键盘地址设置不对
<br />2.键盘编程不对
<br />3.11-15 键盘接线不对
<br />1.重新设置键盘主板的跳线.
<br />2.检查 3131-3138 的编程内容
<br />3.检查11-15 键盘的接线
<br />键盘输入无效,显示System
<br />fault.
<br />键盘接线错误
<br />键盘被设定在错误的分区或不存
<br />在的分区
<br />CPU 故障
<br />检查键盘连线
<br />强制进入编程,重新编程
<br />检查EPROM 或更换主板
<br />DS7447 键盘显示不受控制,但
<br />按键有效
<br />将LCD 设为LED
<br />进入编程模式并将键盘重新被设置为LCD 键
<br />盘
<br />输入#89 后无效
<br />1.未进入单一分区模式
<br />2.无权使用有权查阅事件的密码
<br />1.进入单一分区模式
<br />2.使用具有测试权限的个人密码
<br />键盘某些功能不能用未进入单一分区模式对某一分区进行操作,必须进入单一分区式
<br />二. 系统故障
<br />当键盘上Power 绿灯闪亮,并显示 时,表示主机有故障。此时应按PIN+#87 或按PIN+#89
<br />来查阅故障事件。参见下表:
<br />故障现象及显示内容故 障 原 因处 理 方 法
<br />Multiplex trouble/总线故障防区的总线有故障总线开路或DS7430 故障
<br />Aux Power Fault 辅助输出电源故障检查辅助电源输出接线
<br />Keypad Fault
<br />1.键盘损坏或接线有误
<br />2. 编程错误
<br />1.检查键盘
<br />2.检查3131-3138 的编程
<br />Ground Fault 系统接地故障
<br />1. 断开主板上所有接线,直到电源LED 指示灯停
<br />止闪烁时为止
<br />2. 把万用表(用DC)的负极接地,正极接辅助电
<br />源的负极
<br />此时电压应为-4.5 伏至-7.5 伏,若超出此范围则不
<br />正常。应依次断开每个接线端子的接线. 直到电压
<br />恢复到-4.5 伏至-7.5 伏的范围,这样便可找出故障
<br />Battery Fault 未接备用电池或有故障
<br />检查或更换电池
<br />若电池不足,充电2 小时后按“Syetem Reset”清除
<br />故障显示。
<br />Zone Trouble
<br />防区编有“开路故障
<br />(Trouble On Open)”。
<br />2.扩充防区有故障
<br />检查防区接线.
<br />编程的扩充防区与实际扩充模块不符
<br />扩充模块有故障
<br />把开路故障设为开路报警
<br />AC Power Failure 交流电未接检查交流供电状况
<br />不能对系统布防
<br />Not ready
<br />Enter #87
<br />1. 系统有故障.
<br />2. 如果交流电源断
<br />开,则须强制布防
<br />1. 查找故障原因 .
<br />2. 按PIN+On+Bypass 进行强制布防
<br />RAM fault 主机编程时,突然断电进入编程再退出即可
<br />ROM fault
<br />EPROM fault
<br />按PIN+Reset
<br />断电再通电
<br />恢复主机的出厂设置
<br />更换主机板
<br />Contro Trouble
<br />Enter #87
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册23
<br />三.防区故障
<br />故 障 现 象原 因处 理 方 法
<br />Not Ready, Zone Trouble xxx
<br />xxx 为防区编号
<br />DS7457 有故障
<br />DS7432 有故障或拨码有误
<br />DS7432 防拆开关未盖
<br />总线有故障.
<br />1. 检查总线
<br />2. 检查扩充模块
<br />3. 检查防区扩充模块的地址码设置
<br />4. 探测器电源断电
<br />Fire Trouble,
<br />但不显示任何防区.
<br />接地故障. 参见接地故障分析
<br />注意:1)若在输入编程码后仍无法进入编程,可将主机板的两个短路点在上电状态下短路,则可强制进入
<br />编程状态。
<br />2)若重新编程,则可在地址4058 中,填01,则可将所有数据恢复至出厂设置。
<br />第四章主机编程
<br />DS7400Xi 报警系统的编程并不复杂。在编程之前,用户必须先详细地阅读本编程说明,并清楚地知道你所
<br />需要的功能。根据所需功能列出编程表,这样便于编程。
<br />根据编程说明及用户的实际需要,可采取由浅入深的方法,需要实现哪些功能,就设置到哪一步。这样就
<br />比较容易地完成对DS7400Xi 的编程。
<br />一.编程前准备
<br />1.1 阅读前面的有关 DS7400Xi 系统的接线说明,正确地接好所有连线。
<br />1.2 若使用DS7457,DS7460 或DS7465,在安装这些扩充模块前需预先对这些模块进行防区设置编程。
<br />若是第一次使用DS7400XI 系统,在编程结束后,不要将探头接入系统,而将线尾电阻接在扩充防区上,
<br />待报警主机全部调好后,再将各种探头接入防区。这样如果系统有故障,便于判断是主机系统故障还是探
<br />测器部分的问题。
<br />1.3 进入编程及退出编程方法:进入编程密码是9876#0,退出编程方法是按“*”四秒钟,听到“哔”一声,
<br />表示已退出编程。
<br />1.4 如何填数据:DS7400Xi 编程地址一定是四位数,而每地址的数据一定是两位。如:需将地址0001 中填
<br />数据21,方法是按9876#0,此时DS7447 键盘的灯都闪动。键盘显示:
<br />输入地址0001,接着输入21#则显示顺序为
<br />此时自动跳到下一个地址,即地址0002
<br />若不需要对地址0002 进行编程,则连续按两次“*”,则又到
<br />此时就可以输入新的地址及该地址要设置的数据。
<br />二.基础编程内容
<br />不管你使用DS7400Xi 哪些功能,这部分编程工作都需要做的,是DS7400Xi 必须要编的内容。
<br />2.1.综合编程地址(0000)
<br />综合编程是指对系统的布防方式、使用的交流电的频率及系统复位条件等内容的确定。
<br />Prog Mode 4.0
<br />Adr=
<br />Prog. Mode 4.0
<br />Adr=0001 D01=2
<br />Prog. Mode 4.0
<br />Adr=0001 D02=1
<br />Pro mode V4.0
<br />Adr=0002
<br />Prog. Mode 4.0
<br />Adr=
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册24
<br />数据1 数据2
<br />数据1=1
<br />输入数据含义
<br />0 警铃静止系统复位
<br />1 防区复位时系统复位
<br />2 撤防时系统复位
<br />3 警铃静止系统复位,弹性旁路
<br />4 防区复位时系统复位,弹性旁路
<br />5 撤防时系统复位、弹性旁路
<br />如:在0000 地址输入14,
<br />步骤:9876#0
<br />输入0000
<br />输入14#
<br />系统自动跳到地址0001
<br />2.2 防区编程
<br />对DS7400XI 进行防区编程时一般分三步:
<br />● 确定防区功能
<br />● 确定某一防区具有哪一种防区功能
<br />● 确定防区特性(即采用哪种防区扩充形式)
<br />2.2.1 确定防区功能(0001-0030)
<br />防区功能是DS7400Xi 的防区类型,如即时防区,延时防区,24 小时防区,防火防区等。编好防区功能后,
<br />再设置哪个防区具有哪种防区功能。DS7400XI 共有30 种防区类型可选择,在本手册中只列出几种常用类型。
<br />如需详细了解请参照英文说明书.
<br />延时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如延时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,
<br />如延时防区再被触发,在进入延时时间内,如对系统撤防,则不报警;进入延时时间一结束
<br />则系统立即报警。受布撤防影响。
<br />即时防区:系统布防时,在退出延时时间内,如即时防区被触发,系统不报警。退出延时时间结束后,
<br />如即时防区被触发,则系统立即报警。受布撤防影响。
<br />24小时防区:无论系统是否布防,触发24 小时防区则系统均将报警,一般用于接紧急按钮。
<br />附校验火警防区:火警防区被一次触发后,在2 分钟之内若再次触发,则系统报警;否则不报警。
<br />无校验火警防区:火警防区被一次触发后,则系统报警;
<br />布/撤防防区: 该防区可用来对 DS7400Xi 所有防区或对某一分区进行布防/撤防操作。
<br />表示防区功能有两位数据位,用户既可以使用出厂值,也可以根据表中的数据定义自己编写。
<br />表示:可用任何布防形式
<br />使用50HZ 交流电
<br />该地址在编程时数据位1 一般输入1,
<br />数据位2 可以输入3 或4 或5,根据实
<br />际需要选择,一般不影响使用。
<br />出厂值是:13
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册25
<br />数据1 数据2
<br />输入数据含义
<br />0 无声、无显示防区,开路短路报警
<br />1 无显示防区,开路短路报警
<br />2 连续报警声输出,开路短路报警
<br />3 脉冲报警声输出,开路短路报警
<br />DS7400Xi 有30 种防区功能可以设置,分别占地址0001-0030,下表中地址的数据为出厂值,有些不常用的
<br />功能在上述表中并未列出,用户可以根据实际情况作修改。
<br />表中每一种防区功能对应一组防区功能号,在后面的防区设置中,要使用到防区功能号。
<br />如:要设置防区功能1 为24 小时防区,并为连续报警输出,则需在地址0001 中输入数据22。步骤是:
<br />输入9876#0
<br />输入0001
<br />输入22#
<br />键盘将显示地址0002。可以继续输入0002 地址中的数据或连续按两次“*”键后重新输入新的地址,或退
<br />出编程。
<br />防区功能编程出厂值设置状态如下:
<br />防区功能号对应地址出厂值数据含义
<br />1 0001 23 连续报警,延时1
<br />2 0002 24 连续报警,延时2
<br />3 0003 21 连续报警,周界即时
<br />4 0004 25 连续报警,内部/入口跟随
<br />5 0005 26 连续报警,内部留守/外出
<br />6 0006 27 连续报警,内部即时
<br />7 0007 22 连续报警,24 小时防区
<br />8 0008 7 *0 脉冲报警,附校验火警
<br />…
<br />30 0030
<br />2.2.2 确定一个防区的防区功能(0031-0278)
<br />防区功能与防区是两个概念。在防区编程中,就是要把某一具体防区设定具有哪一种防区功能。在防区编
<br />程中所要解决的问题是:要使用多少个防区,每个防区应设置为哪种防区功能。
<br />DS7400Xi V4.0 版共有248 个防区,从0031-0278 共248 个地址,每个地址对应一个防区。使用多少个防区
<br />就编多少个地址,不用的地址不编,或在不用的防区地址中填00。
<br />选择功能输入数据
<br />对单个分区布防/撤防(不能强制布防) 0
<br />对单个分区布防/撤防(能强制布防) 1
<br />对所有分区布防/撤防(不能强制布防) 2
<br />对所有分区布防/撤防(能强制布防) 3
<br />如果第二个数据位为9,则第一个数据位必须为表中的数据。
<br />输入数据含义
<br />0 无效防区
<br />1 即时防区
<br />2 24 小时防区
<br />3 延时1 防区
<br />4 延时2 防区
<br />9 布/撤防防区
<br />*0 防火防区(带校验)
<br />*1 防火防区(无校验)
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册26
<br />防区与地址的对应关系是:
<br />防区地址数据1 数据2
<br />1 0031
<br />2 0019
<br />248 0278
<br />从地址0031-0278 共248 个地址,每个地址都有两位数据,代表的含义是:
<br />注:当使用DS7465时将占两个防区,奇数为防区输入,偶数为报警输出,输出方式在输出编程中设定。
<br />地址=防区号+30
<br />如:第32 防区是被编为24 小时防区(防区功能号使用出厂值),则编程方法是:
<br />输入9876#0
<br />输入0062
<br />输入07#
<br />为什么输入的数据07?因为07 表示是防区功能号,表示脉冲报警输出24 小时防区。
<br />2.2.3 防区特性设置(0415-0538)
<br />因为DS7400XI 是一种总线式大型报警主机系统,可使用的防区扩充模块有多种型号。如:DS7457、DS7432、
<br />DS7465、DS7460、MX280 系列,具体选择哪种型号在这项地址中设置。
<br />从0415-0538 共有124 个地址,每个地址有两个数据位,依次分别代表两个防区。两个数据位的含义是:
<br />地址 数据1 数据2
<br />0415 防区1 防区2
<br />0416 防区3 防区4
<br />0538 防区247 防区248
<br />2.4 输出编程(2734-2736)
<br />DS7400Xi 主板上有三个可编程输出口,即:Bell/警铃,Output1/输出口1,Output2/输出口2。他们可以跟
<br />系统的状态和系统事件输出。但不能跟随防区输出。编程方法是:
<br />数据位1 数据位2
<br />表示对应防区功能号
<br />数据1 数据2
<br />数据 含义
<br />0 主机自带防区或DS7457 模块
<br />1 DS7432、DS7433、DS7460
<br />2 DS7465
<br />3 MX280、MX280TH
<br />4 MX280THL
<br />5 Keyfob
<br />注:
<br />当使用DS7465 时,第一
<br />位数据填2,第二位必须
<br />是2。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册27
<br />每个输出口所在地址:
<br />DS7400XI 主板上的BELL 输出口一般用于报警警铃输出(输入数据63)。
<br />注:如有用防火探测器,一般其电源由output2 供电,在地址2736 中输入数据22,这样一旦防火探测器报警
<br />后就可以输入PIN+system reset 使探测器复位。
<br />2.4 输出口跟随分区设置(2737-2738)
<br />DS7400XI 可分为八个分区,主板上的三个输出口可分别设置为跟随某一分区相关事件输出。
<br />输出口地址出厂值
<br />Bell/警铃2734 63
<br />Output1/输出口2735 33
<br />Output2/输出口2736 23
<br />数据位1 数据位2
<br />输入数据数据选择项目
<br />0 任何报警锁定
<br />1 入口预报警接通
<br />2 按PIN+System Reset,接通10 秒后复位
<br />3 系统布防时接通
<br />6 防区报警
<br />9 出入口控制,输出(10 秒脉冲)
<br />*0 无线遥控
<br />输入数据项目
<br />0 取消功能
<br />1 盗警
<br />2 火警
<br />3 盗警和火警
<br />含义数据
<br />取消0
<br />全部布防1
<br />部分布防2
<br />独立布防3
<br />含义 数据
<br />瞬态输出0
<br />锁定输出1
<br />瞬态输出2
<br />锁定输出3
<br />*0
<br />3
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册28
<br />如:要设报警输出口(BELL)跟随第二分区中的防火/防盗防区报警输出,则:
<br />输入:9876#0 (进入编程)
<br />输入2734 63# (在2734 地址中输入63 ,表示跟随防火/防盗事件)
<br />输入:**(因为不编2735 地址,所以连续按两次“*”重新输入新地址)
<br />输入2737 18#(在2737 地址第一数据位中输入1,表示BELL 口属于2 分区)
<br />按住“*”3 秒,退出编程。
<br />至此已完成DS7400XI基础部分编程,能使用DS7400XI的基本功能。
<br />三、分区编程
<br />DS7400Xi 报警主机可分为8 个独立分区,并可自由设置每个分区包含哪些防区。每个分区可独立地进行布
<br />防/撤防。在分区编程前,必须确定三个因素,即需要使用几个分区,是否有公共分区,每个分区中包含哪些
<br />防区。这几方面的因素都可在下列的编程中确定。
<br />3.1 确定系统使用几个分区,有无公共分区(3420)
<br />公共分区是指当其他相关分区都布防,公共分区才能布防。而公共分区先撤防其它相关分区才能撤防。在
<br />地址3420 中,第一数据位表示确定使用几个分区,第二个数据位确定公共分区与其它分区的关系。
<br />地址2737 地址2738
<br />数据位1 数据位2 数据位1 数据位2
<br />输出口与地址对应表
<br />注:地址2738的数据位2必须为0
<br />数据位1 数据位2
<br />输入数据含义
<br />0 使用1 个分区
<br />1 使用2 个分区
<br />2 使用3 个分区选择 项 目 输入数据
<br />3 使用4 个分区无公共分区0
<br />4 使用5 个分区分区1 是分区2 和3 的公共分区1
<br />5 使用6 个分区分区1 是分区2 至4 的公共分区2
<br />6 使用7 个分区分区1 是分区2 至5 的公共分区3
<br />7 使用8 个分区分区1 是分区2 至6 的公共分区4
<br />分区1 是分区2 至7 的公共分区5
<br />分区1 是分区2 至8 的公共分区6
<br />输出口对应地址出厂值
<br />BELL/报警2737(数据位1) 8
<br />输出口1 2737(数据位2) 8
<br />输出口2 2738(数据位1) 8
<br />输入数据含义
<br />0 属于分区1
<br />1 属于分区2
<br />2 属于分区3
<br />3 属于分区4
<br />4 属于分区5
<br />5 属于分区6
<br />6 属于分区7
<br />7 属于分区8
<br />8 属于所有分区
<br />无线遥控
<br />数据含义
<br />0 取消
<br />1 BELL 输出
<br />2 输出口1
<br />3 输出口2
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册29
<br />若无特殊需要,就不设公共分区,那么第二位数据一般填0。
<br />3.2 确定哪些防区属于哪个分区(0287-0410)
<br />这个编程的概念是:DS7400Xi 有248 个防区,可分为8 个独立的分区,将这248 个防区设置到不同的分区
<br />中去。从地址0287 至0410 共124 个地址。每个地址有2 个数据位,共248 个数据位,它们依此代表248 个
<br />防区。在这248个数据位中填入不同的数据,就表示系统的248个防区属于不同的分区。
<br />如:将1、2、3 防区设为一分区,将4、5、6 防区设为二分区。则:
<br />输入:9876#0
<br />输入:0287 00#(1 和2 防区设为一分区,地址将自动变为0288)
<br />输入:01# (地址0288 输入01,表示将3 防区设为一分区,4 防区设为二分区,地址自动跳到0289)
<br />输入:11#(将5、6 防区设为二分区)
<br />按住“*”3 秒,退出编程。
<br />3.3 键盘的分区管理
<br />DS7400Xi 报警系统可分为8 个独立的分区,并可以支持15 个管理控制键盘。在实际应用中,如果有分区
<br />设置,那么这些分区是用一个键盘管理还是多个键盘管理?如是多个键盘管理,使用什么键盘?分别管理
<br />哪个分区?下面编程将解决这些问题。
<br />注意:对键盘管理进行编程,键盘序列号必须要和键盘主板上的跳针地址的设置结合起来,其方法参阅前面
<br />的关于DS7447 使用部分的介绍。
<br />3.3.1 使用键盘数量及类型编程(3131-3138)
<br />一个DS7400Xi 报警系统可以配一个键盘,也可以配多个键盘。若管理多个分区,必须将其中一个键盘设置
<br />为主键盘。若仅使用一个分区,就不必将键盘设为主键盘。
<br />在地址3131 至3138 共八个地址,每个地址确定两个键盘的功能,
<br />3.3.2 哪些键盘管理哪些分区(3139-3146)
<br />数据1 数据2
<br />地址 数据位1 含义数据位2 含义数据含义数据含义
<br />0287 1 防区2 防区0 1分区0 1分区
<br />0288 3 防区4 防区1 2分区1 2分区
<br />0289 5 防区6 防区2 3分区2 3分区
<br />0290 7 防区8 防区3 4分区3 4分区
<br />… … … 4 5 分区4 5分区
<br />0410 247 防区248 防区5 6分区5 6分区
<br />6 7分区6 7分区
<br />7 8分区7 8分区
<br />数据1 数据2
<br />地址数据位1 含义数据位2 含义输入数据选 择 功 能
<br />3131 键盘1 键盘2 0 不使用
<br />3132 键盘2 键盘3 1 液晶键盘
<br />3133 键盘4 键盘5 2 LED 键盘
<br />3 液晶键盘并为主键盘
<br />3138 键盘15 必须为0
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册30
<br />DS7400Xi 可分为8 个分区,每个分区可以由1 个或几个键盘来管理。由地址3139 至3146 来设置。具体方
<br />法如下:
<br />注: 若系统只设一个主键盘并且管理多个分区,如果将主键盘设为管理分区1,虽然主键盘能对其它分区进行布
<br />撤防,但其它分区报警时主键盘能显示,但键盘蜂鸣器不叫.
<br />四、防区旁路编程(2721-2724)
<br />要确定DS7400Xi 报警系统有哪些防区能被旁路,首先要求确定这些防区的防区功能是否可以被旁路,只有
<br />其防区功能能被旁路的防区才可以被旁路,防区功能不能被旁路的防区是不能被旁路的。24 小时防区和火
<br />警防区决不允许被旁路。
<br />地址数据1 含义数据2 含义
<br />2721 防区功能1-4 防区功能5-8
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能1 · · · · · · ·
<br />防区功能2 · · · · · · ·
<br />防区功能3 · · · · · · · ·
<br />防区功能4 · · · · · · · ·
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能5 · · · · · · ·
<br />防区功能6 · · · · · · ·
<br />防区功能7 · · · · · · · ·
<br />防区功能8 · · · · · · · ·
<br />数据1 数据2
<br />相关地址含义:
<br />地址数据位1 数据位2 输入数据表示 功 能
<br />3139 键盘1 键盘2 0 管理1 分区
<br />3140 键盘3 键盘4 1 管理2 分区
<br />3141 键盘5 键盘6 2 管理3 分区
<br />… 3 管理4 分区
<br />3146 键盘15 必须为0 4 管理5 分区
<br />5 管理6 分区
<br />6 管理7 分区
<br />7 管理8 分区
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册31
<br />地址数据1 含义数据2 含义
<br />2722 防区功能9-12 防区功能13-16
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能9 · · · · · · ·
<br />防区功能10 · · · · · · ·
<br />防区功能11 · · · · · · · ·
<br />防区功能12 · · · · · · · ·
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能13 · · · · · · ·
<br />防区功能14 · · · · · · ·
<br />防区功能15 · · · · · · · ·
<br />防区功能16 · · · · · · · ·
<br />地址数据 1 含义数据2 含义
<br />2723 防区功能17-20 防区功能20-24
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能17 · · · · · · ·
<br />防区功能18 · · · · · · ·
<br />防区功能19 · · · · · · · ·
<br />防区功能20 · · · · · · · ·
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能21 · · · · · · ·
<br />防区功能22 · · · · · · ·
<br />防区功能23 · · · · · · · ·
<br />防区功能24 · · · · · · · ·
<br />地址数据1 含义数据2 含义
<br />2724 防区功能25-28 防区功能29-30
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能25 · · · · · · ·
<br />防区功能26 · · · · · · ·
<br />防区功能27 · · · · · · · ·
<br />防区功能28 · · · · · · · ·
<br />数据
<br />可旁路的防区0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *3 *4 *5
<br />防区功能29 · ·
<br />防区功能30 · ·
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册32
<br />防区旁路编程地址2721 的出厂数据是08,表示防区功能1-7 可被旁路。在这节编程中,要注意24 小时防
<br />区功能和防火防区功能是不能被编为可旁路的防区功能。
<br />五、强制布防和接地故障检测编程(2732)
<br />DS7400Xi 在防区不正常时,可以强制布防,但这些防区必须设置为可旁路的防区(这些防区的防区功能必
<br />须设置为能被旁路)。能被强制布防的防区最多只能有9 个。另外,在这个编程过程中,可以设置系统是否
<br />检查接地故障。如设有此项功能,在接地不正常时,键盘会显示“Ground Fault”。
<br />六、进入/退出延时编程(4028-4030,4032-4033)
<br />进入延时是指在系统布防时,若延时防区被触发后,在进入延时时间内,若系统撤防则不报警,若系统不撤
<br />防,则在延时时间结束后系统将发生报警。
<br />退出延时是系统布防后,在退出延时时间内,若防区被触发(24 小时防区和火警防区除外),则不报警;退
<br />出延时结束后,若防区被触发则立即报警。
<br />警铃报警时间是指系统报警后,跟随盗警输出的输出时间。火警报警时间是指系统报警后跟随火警报警输出
<br />的报警输出时间。
<br />DS7400Xi 有退出延时,进入延时时间1,进入延时时间2,火警报警时间,盗警报警时间。编程地址分别
<br />是:
<br />退出延时时间数据1 数据2
<br />地址4030 1 2
<br />两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据范围是0-51(0-255 秒),预设置为12(60 秒)。
<br />进入延时时间1 数据1 数据2
<br />地址4028 0 9
<br />两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据0-51(0-255 秒),预设置为09(45 秒)。
<br />进入延时时间2 数据1 数据2
<br />地址4029 0 9
<br />两个数据位表示时间,以5 秒为单位,输入数据0-51(0-255 秒),预设置为09(45 秒)。
<br />火警报警时间数据1 数据2
<br />地址4032 0 4
<br />两个数据位表示时间,以1 分钟为单位,输入数据0-99(0-99 分钟),预设置为04(4 分钟)。
<br />盗警报警时间数据1 数据2
<br />地址4033 0 4
<br />两个数据位表示时间,以1 分钟为单位,输入数据0-99(0-99 分钟),预设置为04(4 分钟)。
<br />地址2732 数据1 数据2
<br />不能强制布防0
<br />强制布防1 个防区1
<br />强制布防2 个防区2
<br />强制布防3 个防区3
<br />强制布防4 个防区4
<br />强制布防5 个防区5
<br />强制布防6 个防区6
<br />强制布防7 个防区7
<br />强制布防8 个防区8
<br />强制布防9 个防区9
<br />输入数据含义
<br />0 不检测接地
<br />1 检测接地
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册33
<br />七、布防警告音编程(3425-3428)
<br />是否需要DS7400Xi 系统每个分区在布防后的退出延时时间内键盘发出警告声音。编程如下:
<br />地址数据1 数据2
<br />不发声输入0 不发声输入0
<br />3425 1 分区
<br />发声输入4
<br />2 分区
<br />发声输入4
<br />不发输入声0 不发声输入0
<br />3426 3 分区
<br />发声输入4
<br />4 分区
<br />发声输入4
<br />不发声输入0 不发声0
<br />3427 5 分区
<br />发声输入4
<br />6 分区
<br />发声输入4
<br />不发声输入0 不发声输入0
<br />3428 7 分区
<br />发声输入4
<br />8 分区
<br />发声输入4
<br />注:DS7400Xi出厂值均为0,即不发声。
<br />(3421-3424)
<br />该项编程能使用户通过对通用码的权限的编程限定。来达到对特定分区的布防/撤防和旁路操作。
<br />地址数据1 数据2
<br />3421 分区1 分区2
<br />3422 分区3 分区4
<br />3423 分区5 分区6
<br />3424 分区7 分区8
<br />九、辅助总线输出编程(4019-4020)
<br />DS7400Xi 和PC 机直接相连或和串口打印机直接连接(用DS7412)或与继电器输出模块连接时都要使用辅
<br />助总线输出口。这节编程可以确定辅助输出口的速率、数据流持性等。
<br />9.1 确定是否使用DS7412向外发送哪些事件
<br />注:地址4019的出厂值为07,即不使用DS7412。
<br />9.2 数据流持性编程
<br />若使用DS7412 和PC 机连接或与打印机相连,或使用继电器输出模块必须确定输出数据的速率及数据流的
<br />其他持性。
<br />地址4019 数据1 数据2
<br />数据含义数据含义
<br />0 不使用DS7412 0 不发事件
<br />1 使用DS7412 1 发报警,故障,复位
<br />2 发布防/撤防
<br />3 发报警,故障,复位,布防/撤防
<br />4 *其他事件
<br />5 发报警,故障,复位,其他事件
<br />6 布防/撤防,其他事件
<br />*其他事件是指:除报警,故障,复位,
<br />布防/撤防外的事件
<br />7 全部事件
<br />数据1 数据2
<br />含义数据
<br />可布防/撤防、旁路0
<br />可布防、旁路1
<br />撤防、旁路2
<br />只能布防3
<br />八、通用码权限编程
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册34
<br />注:地址4020输入的数据要和PC或打印机配合确定。
<br />9.3 打印机回车/换行控制
<br />含义数据
<br />发送回车/换行命令0
<br />发送空格命令1
<br />数据位2 必须为0
<br />十、如何设置编程密码以及主操作码
<br />DS7400Xi 出厂值的编程密码是四位数,但最长可设置为六位数。其出厂值密码若设为四位数时则为9876,
<br />若设为六位数时则为987654。主操作码出厂值的操作密码是四位数,但最长可设置为六位数。其出厂值密
<br />码若为四位数时则为1234,若设为六位数时则为是123456。
<br />10.1 改变编程密码(7589)
<br />地址 7589 数据1 数据2 数据3 数据4 数据5 数据6
<br />原出厂值是 9 8 7 6 5 4
<br />编程时,进入地址7589,直接输入任意4(6)位数即可。
<br />10.2 改变主操作码
<br />地址 7592 数据1 数据2 数据3 数据4 数据5 数据6
<br />原出厂值是 1 2 3 4 5 6
<br />编程时,进入地址7592,直接输入任意4(6)位数。
<br />10.3设置主操作码长度
<br />含义数据
<br />四位0
<br />六位1
<br />十一.如何编程八继电器输出模块DS7488
<br />DS7400Xi 报警系统可以接2 块DS7488,共有16 个继电器输出口。这16 个继电器输出口可以跟随DS7400Xi
<br />的防区报警输出,也可以跟随DS7400Xi 报警事件输出,还可以跟随分区报警输出。
<br />DS7488 编程比较复杂,为了能使用户较快地掌握常用的编程方法。这里只介绍如何使DS7488 输出跟随防
<br />区报警输出,以及如何使DS7488 跟随分区报警输出。若要详细了解其它功能,请参阅随机英文说明。
<br />11.1 编程DS7488跟随防区报警输出(2740-2771)
<br />从地址2740-2771 共32 个地址。每个继电器输出口由两组地址表示,所以可以定义16 个继电器输出口,
<br />地址 4020 数据位1 数据位2
<br />输入数据含义数据8 数据位1 停止位2 停止位无校验偶数校验奇数校验软件硬件
<br />0 300Baud 0 √ √ √ √
<br />1 1200Baud 1 √ √ √
<br />2 2400Baud 2 √ √ √ √
<br />3 4800Baud 3 √ √ √ √
<br />4 9600Baud 4 √ √ √ √
<br />5 14400Baud 5 √ √ √ √
<br />6 √ √ √ √
<br />7 √ √ √ √
<br />数据1 数据2
<br />0
<br />数据1 数据2
<br />0
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册35
<br />从表中可以看出,地址B 表示的是防区号的十六进制。如1 防区为01,10 防区为0*0,
<br />256 以内换算方法:
<br />十进制数÷16= 。如果商数和余数在10-15 之间,就用A-F 表示。
<br />如防区是180,则180÷16= 因为11=B=*1 ,所以跟随180 防区的的地址两位数据
<br />应输入:
<br />DS7488 继电器输出口跟随防区输出举例:要使第124 防区在布防时发生报警,DS7488 第二个继电器口输
<br />出,则:
<br />地址2472 输入 ,地址2473 输入 。
<br />11.2 DS7488如何跟随分区输出
<br />DS7400XI 可分八个独立的分区,当要求DS7488 的某一输出口跟随某一分区输出,那么该分区中的任一防
<br />区发生报警,则分区对应继电器输出口动作。
<br />在进行这项编程时,要确定两个概念:一是哪个输出口跟随哪个分区;第二是跟随这个分区的什么警情。
<br />11.2.1 哪个输出口跟随哪个分区(2844-2851)
<br />从地址2844 到2851 共8 个地址,每个地址确定2 个继电器输出口的特性,依次表示16 个继电器输出口。
<br />继电器
<br />输出口
<br />地址A
<br />地址
<br />B
<br />1 2740 2741
<br />2 2742 2743
<br />3 2744 2745
<br />4 2746 2747
<br />5 2748 2749
<br />6 2750 2751
<br />7 2752 2753
<br />8 2754 2755
<br />9 2756 2757
<br />10 2758 2759
<br />11 2760 2761
<br />12 2762 2763
<br />13 2764 2765
<br />14 2766 2767
<br />15 2768 2769
<br />16 2770 2771
<br />地址 A
<br />数据1 数据2
<br />必须为4
<br />含义0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *0 *1 *2
<br />取消●
<br />防区短路● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
<br />防区开路● ● ● ● ● ●
<br />主机布防时● ● ● ● ● ● ● ●
<br />主机撤防时● ● ● ● ● ● ● ●
<br />输出锁定● ● ● ● ● ●
<br />注:DS7488 在跟随防区时输出不锁定
<br />4
<br />地址B
<br />注:十六进制中
<br />字母含义及输入
<br />法:
<br />10=A:*0
<br />11=B:*1
<br />12=C:*2
<br />13=D:*3
<br />14=E:*4
<br />15=F:*5
<br />商数余数
<br />数据1 数据2
<br />11
<br />商数
<br />4
<br />余数
<br />*1 4
<br />输入被跟随
<br />防区号的16
<br />进制
<br />4 2 7 *2
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册36
<br />数据1 数据2
<br />11.2.2 确定跟随分区的警情(2740-2771)
<br />在11.2.1 中确定了某个输出口跟随
<br />某个分区,但还要确定跟随这个分
<br />区的防区警情,然后才能完整地确
<br />定DS7488 的输出跟随分区。
<br />如:使DS7488的第一个输出口跟随第二分区中的盗警和火警输出,则:
<br />地址2740  13
<br />  2741  06
<br />     2844  08
<br />十二.电话报警报告编程
<br />DS7400Xi 报警系统具有通过电话线与报警中心联网功能。支持3+1,4+1,4+2,BFSK,Contact ID,SIA
<br />等通讯格式。可以与D6500,D6600 以及其他品牌的报警主机联网。以下内容是对DS7400XI 主机实现报警
<br />联网时所需要的编程项目。
<br />要实现DS7400Xi 与报警中心联网,要确定下列几个因素;
<br />A. ☆ 通讯格式:报警接收中心采用的是Contact ID,或4+2DTMF 或 4+2plus ,DS7400XI 要选用能与中
<br />心兼容的格式。
<br />B. ☆ 中心电话号码:即DS7400Xi 报警时,自动拨打的电话号码。用双音频还是用脉冲拨号。
<br />C. ☆ 用户编号:即DS7400Xi 的编号,DS7400Xi 有8 个分区,可以每个分区设定不同的编号。
<br />D. ☆ 数据传送途径:DS7400Xi 有两种报警发送方式,电话报警只是其中的一种形式。
<br />☆ 报告代码:每种通讯格式都有不同的报警报告代码,为了能使用户掌握编程方式,根据中国大陆的
<br />继电器
<br />输出口
<br />地址A 地址B
<br />1 2740 2741
<br />2 2742 2743
<br />3 2744 2745
<br />4 2746 2747
<br />5 2748 2749
<br />6 2750 2751
<br />7 2752 2753
<br />8 2754 2755
<br />9 2756 2757
<br />10 2758 2759
<br />11 2760 2761
<br />12 2762 2763
<br />13 2764 2765
<br />14 2766 2767
<br />15 2768 2769
<br />16 2770 2771
<br />数据含义
<br />0 属于1 分区
<br />1 属于2 分区
<br />2 属于3 分区
<br />3 属于4 分区
<br />4 属于5 分区
<br />5 属于6 分区
<br />6 属于7 分区
<br />7 属于8 分区
<br />8 属于所有分区
<br />地址B 的数据1 数据2
<br />含义数据
<br />防区报警后锁定00
<br />入口预报警输出01
<br />按时输出02
<br />布防时输出03
<br />防区报警时输出06
<br />密码输入控制输出09
<br /> 注:表中为常用选项
<br />   更详细部分参考原文说明
<br />地址A数据1 数据2
<br />数据1必须为1
<br />数据2
<br />含义
<br />0 1 2 3
<br />不用●
<br />盗警● ●
<br />火警● ●
<br />1
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册37
<br />实际情况,这里只介绍Contact ID 和 4+2 格式的编程使用方式。
<br />Contact ID 是一种通用的报警通讯格式,每种警情的代码是固定的,不需要用户去设置或更改。
<br />4+2 格式代码是开放的,每一种警情,用户可以自己定义一种代码。它的组成即4 位用户编号,1 位防区代
<br />码,1 位警情代码。使用DS7400Xi 与中心联网时一般选用Contact ID 格式。
<br />下面是报警联网具体编程内容:
<br />12.1 报警电话号码设置(3159-3175-3191)
<br />DS7400Xi 有三个电话号码可以设置:其中第一个,第二个是报警电话,即向中心拨的电话号码,第三个电
<br />话号码是遥控编程电话号码。两个报警电话号码可以是不同的中心,也可以是同一个报警中心的两个电话
<br />号码。若是不同的中心,可以设双报警报告,即报警可以通过第一个电话号码首先向一个报警中心报告,
<br />随后又可以拨第二个电话号码向另外一个报警中心报告。若是同一中心的两个电话,报警主机先拨第一个
<br />电话,若占线,将拨第二个电话。
<br />每个地址可以连续输入多至十六位电话号码, 只要在进入编程后,输入对应地址,直接填入电话号码数字。
<br />注:拨号中间停顿。输入*3,有3 种秒钟停顿。
<br />若要等待拨号音:,输入*4。
<br />若某个数据输入错误,输入*5。消除该数字,再重新输入。
<br />12.2 确定通讯格式和握手音(3156-3157)
<br />握手音是指报警主机在向中心报告时,中心向报警主机发送的可以接收报警数据的命令。DS7400XI 有多种
<br />种通讯格式,每种格式有自己的握手音。根据报警中心接收机可以兼容的格式,再选择一种DS7400XI 的
<br />通讯格式。地址3156 确定第一个电话的格式和握手音,地址3157 确定第二个电话的格式和握手音。
<br />3156 数据1 数据2
<br />3157 数据1 数据2
<br />数据含义(通讯格式) 数据含义(握手音)
<br />0 无效0 1900Hz/2400Hz,每秒10 个脉冲
<br />6 4+2 1 Contact ID
<br />9 Contact ID 2 1900Hz/2400Hz,每秒20 个脉冲
<br />*5 寻呼3 1800Hz/2300Hz,每秒20 个脉冲
<br />表中的数据1 表示通讯格式,数据2 表示握手音。出厂值是00。
<br />如:若选择使用Contact ID 格式,则填91。注意:选择Contact ID 格式时,报告代码(参见第十三部分)
<br />中的数据位只要不是0 的任意数就可以发送报告;反之填00 则不发。
<br />若选择使用4+2 格式,可填60 或62,注意:选择4+2 代码时,则在报告代码(参见第十三部分)中,要
<br />发的警情报告代码必须和报警中心的4+2 代码一致。同样填00 也不发送。一般情况,使用DS7400Xi 均选
<br />择Contact ID 格式,用户使用起来比较方便。
<br />12.3 确定用户编号(3429-3459)
<br />DS7400Xi 报警系统有8 个独立分区,每个分区可以有一独立的编号。若和报警中心联网,对没分区的
<br />DS7400XI 系统在报警中心只显示分区1 的编号。如果对DS7400X 系统分区,在中心可以将每个分区的编
<br />号能独立的显示出来。各分区的出厂值是0000,编号是0000 表示不发送该分区报告。在四位数的编程中,
<br />可以填入任意四位数。
<br />每个分区有两组四位数编号。如编有两个电话号码,分别可以向两个电话号码拨号。因此每个分区既可以
<br />1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br />第一个电话,地址3159
<br />1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br />第二个电话,地址3175
<br />1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br />第三个电话,地址3191
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册38
<br />向一个中心发报告,也可以向不同的两个中心发报告。这由编程来决定。编程地址如下表:
<br />注:1)输入编号必须从左至右。若是3 位数,第四位必须是0。如编号是123,则输入1230。
<br />2)若编号数字中有0,则输入*0。如3050,则输入3*05*0。
<br />数据1 数据2 3 数据4
<br />电话号码1 地址3429
<br />分区1
<br />电话号码2 地址3431
<br />电话号码1 地址3433
<br />分区2
<br />电话号码2 地址3435
<br />电话号码1 地址3437
<br />分区3
<br />电话号码2 地址3439
<br />电话号码1 地址3441
<br />分区4
<br />电话号码2 地址3443
<br />电话号码1 地址3445
<br />分区5
<br />电话号码2 地址3447
<br />电话号码1 地址3449
<br />分区6
<br />电话号码2 地址3451
<br />电话号码1 地址3453
<br />分区7
<br />电话号码2 地址3455
<br />电话号码1 地址3457
<br />分区8
<br />电话号码2 地址3459
<br />12.4 电话号码总体编程(3155)
<br />这个编程项目是对电话拨号的总体要求所做的编程。主要确定两个因素:一是确定在实施遥控编程时,是
<br />否需要用回拨功能,第二确定电话拨号是采用双音频还是脉冲或是双音频,脉冲兼容。此项编程在地址3155
<br />中确定。
<br />12.5 报告路径编程(3153-3154)
<br />DS7400Xi 有几种向外发送报告的途径,如通过电话线,通过无线,通过数据接口输出等方式。在这节编程
<br />中,还要确定拨号尝试次数,即拨号不通要连续拨几次。
<br />为了简单起见,在这里就不列出通过其他途径报告的编程。只介绍通过电话报告编程,所以在地址3153 中
<br />只须输入11,地址3154 中的数据按照下列表中的地址输入数据即可:
<br />地址3155 数据1 数据2
<br />必须输入0
<br />数据含 义
<br />0 使用脉冲拨号
<br />1 使用脉冲拨号并启动遥控编程回拨
<br />2 音频和脉冲拨号兼容
<br />3 音频和脉冲拨号兼容并启动遥控编程回拨
<br />4 音频拨号
<br />5 音频拨号并启动遥控编程回拨
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册39
<br />十三.报警报告选择编程(3149)
<br />在本节编程中,要确定布防/撤防报告发送选择,防区报警报告发送选择。
<br />13.1 布防/撤防报告发送选择
<br />DS7400Xi 可以每个分区独立布防/撤防,那么这些布防/撤防报告以及相关报告是否要发送,在地址下列3149
<br />地址中可以确定:
<br />注:出厂值是40。
<br />13.2 布防/撤防报告以及防区报告的中心选择(3151)
<br />这项编程确定布防/撤防报告,防区报警报告,防区复位报告以及防区故障报告的发送选择。
<br />数据1 数据2
<br />地址3153 必须输入1 必须输入1
<br />数据1 数据2
<br />地址3154 必须输入1
<br />数据拨号次数数据拨号次数数据拨号次数数据拨号次数
<br />0 不拨号4 4 8 8 *2 12
<br />1 1 5 5 9 9 *3 13
<br />2 2 6 6 *0 10 *4 14
<br />3 3 7 7 *1 11 *5 15
<br />地址3149 数据1 数据2
<br />数据含 义数据含 义
<br />0 不发送布防/撤防报告0 撤防时不发送旁路故障报告
<br />1 发送1 分区布防撤防报告1 撤防时发送旁路故障报告
<br />2 发送1-2 分区布防撤防报告
<br />3 发送1-3 分区布防撤防报告
<br />4 发送1-4 分区布防撤防报告
<br />5 发送1-5 分区布防撤防报告
<br />6 发送1-6 分区布防撤防报告
<br />7 发送1-7 分区布防撤防报告
<br />8 发送1-8 分区布防撤防报告
<br />地址 3151 数据1 数据2
<br />数据含义 数据含义
<br />0 报第一号码,第二备用0 报第一号码,第二备用
<br />1 报第一号码1 报第一号码
<br />2 报第二号码2 报第二号码
<br />3 第一,第二号码都报3 第一,第二号码都报
<br />注:第一位数据
<br />确定布防撤防报告 第二位数据确定防区报警,复位和故障报告。
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册40
<br />13.3 其他报告的中心选项(3152)
<br />这部分编程将确定在地址3149 中所确定报告之外的其它信息报告的中心选择。
<br />十四.事件报告代码(3207-3419)
<br />任何一种型号的报警主机在和报警中心联网时,当有警情事件需要向中心传送时。实际传送的是警情事件
<br />的代码。中心接收机再将代码译成具体的警情事件信号。所以在DS7400Xi 系统中,每一种警情都有一个固
<br />定的地址里的两个数椐来表示,如:
<br />在警情报告代码编程过程中,必须注意下列问题:
<br />&#1048715; 要想随布防/撤防报告一起发送使用者编号时,需在布防/撤防报告的数据扩展位中填*5。
<br />&#1048715; 若选择某一警情不发送,则在该警情对应地址中填00。
<br />&#1048715; 若选用 Contact ID格式时,选择发送某一警情,只要在设置警情信息对应的地址中的数据位填1即可;
<br />不管数据扩展是多少都可以,反之不发送就填00。
<br />&#1048715; 若需输入数据 A,B,C,D,E,F,则*0=A,*1=B,*2=C,*3=D,*4=E,*5=F。
<br />若在选用4+2 格式时,报警代码的数据位以及数据扩展位是开放的,用户可以随意设置。但必须与报警接
<br />收中心的代码要绝对一致。否则将发生错误报告。如布防报告是B0,则中心软件的报警代码设置中B0 也
<br />必须是布防报告。但Contact ID 格式是固定的,不需另外设置代码,在警情信息地址位中不设0 即可。
<br />下表中警情报告代码表中的数据位以及数据扩展位的值均是出厂值。
<br />警情地址数据位扩展位警情地址数据位扩展位
<br />键盘火警3207 0 0 防区功能10 3218 0 0
<br />键盘火警复位3208 0 0 防区功能11 3219 0 0
<br />防区功能1 报警3209 1 0 防区功能12 3220 0 0
<br />防区功能2 报警3210 2 0 防区功能13 3221 0 0
<br />防区功能3 报警3211 3 0 防区功能14 3222 0 0
<br />防区功能4 报警3212 4 0 防区功能15 3223 0 0
<br />防区功能5 报警3213 5 0 防区功能16 3224 0 0
<br />防区功能6 报警3214 6 0 防区功能17 3225 0 0
<br />防区功能7 报警3215 7 0 防区功能18 3226 0 0
<br />防区功能8 报警3216 8 0 防区功能19 3227 0 0
<br />防区功能9 报警3217 0 0 防区功能20 3228 0 0
<br />防区功能21 报警3229 0 0 通讯测试正常3340
<br />防区功能22 报警3230 0 0 遥控编程成功3341
<br />防区功能23 报警3231 0 0 遥控编程失败3342
<br />防区功能24 报警3232 0 0 键盘编程成功3343
<br />防区功能25 报警3233 0 0 键盘编程失败3344
<br />防区功能26 报警3234 0 0 系统故障3345
<br />防区功能27 报警3235 0 0 系统故障恢复3346
<br />地址3152 数据1 数据2
<br />数据含 义必须为0
<br />0 报第一号码,第二号码备份
<br />1 报第一号码
<br />2 报第二号码
<br />3 第一,第二号码都报
<br />地址含义数据1 数据2
<br />3209 防区功能1 报警报告
<br />数据1:报警代码数据位数据 2:报警代码数据扩展位
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册41
<br />Checking
<br />Multiplex Bus
<br />防区功能28 报警3236 0 0 系统测试不正常3347
<br />防区功能29 报警3237 0 0 退出错误3348
<br />防区功能30 报警3238 0 0 最近关机3349
<br />急救报警3239 0 0 系统测试3350
<br />挟持报警3240 0 0 系统测试恢复3351
<br />防区功能1 复位3241 0 0 防火测试3352
<br />防区功能2 复位3242 0 0 防火测试恢复3353
<br />低温3354
<br />低温恢复3355
<br />防区功能29 复位3269 0 0 灵敏度故障3356
<br />防区功能30 复位3270 0 0 灵敏度故障恢复3357
<br />防区功能1 故障3271 0 0 防区功能1 旁路3358
<br />防区功能2 故障3272 0 0 防区功能2 旁路3359
<br />防区功能29 故障3299 0 0 防区功能29 旁路3386
<br />防区功能30 故障3300 0 0 防区功能30 旁路3387
<br />防区功能1 故障恢复3301 0 0 防区功能1 旁路恢复3388
<br />防区功能2 故障恢复3302 0 0 防区功能2 旁路恢复3389
<br />防区功能29 故障恢复3329 0 0 防区功能29 旁路恢复3416
<br />防区功能30 故障恢复3330 0 0 防区功能30 旁路恢复3417
<br />布防3331 键盘防拆报警3418
<br />撤防3332 键盘防拆报警恢复3419
<br />胁持3333
<br />部分关机3334
<br />报告后第一次布防3335
<br />电池电压低3336
<br />低电池复位3337
<br />交流电断电3338
<br />交流电复位3339
<br />十五.总线设备编程
<br />DS7457 和DS7465 以及DS7460 的防区地址在安装使用前需要用户用DS7400Xi 主机对其编程设定的。方法如下:
<br />15.1 准备工作
<br />1、首先将DS7430 安插在DS7400Xi 主板上,准备一根双色线接在DS7430 的BUS 端口上。切记正负极不
<br />能接错且不能短路。同时,将DS7430 主板上的小跳针插在“Enable”的位置上(注意编程完成后跳回到Disable
<br />上)。DS7400Xi 用交流供电。(如用DS7436,则要使用A总线)
<br />2、从地址0039(第9 防区)和地址0415 开始,设置DS7457(DS7465/DS7460)要占用多少防区以及对
<br />应的防区功能,使用何种扩充模块(参见第一部分的防区设置)。如:要使用10 个DS7457,分别占用的防
<br />区是从9 防区到18 防区,那么在地址0029-0048 中要设定好对应的防区功能。在地址0415-0419 设置使
<br />用DS7457.
<br />15.2 编程步骤(以DS7457为例)
<br />上述准备工作完成后,按下列步骤编程。
<br />a. 暂时不要将DS7457 接上。按9876#0 进入编程后,输入地址9995#,键盘显示:
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册42
<br />表示对总线接口进行检查,若失败,则应断开电源重新进入编程。若正常则显示
<br />009 表示防区号,你可以将第一个DS7457 编为9 防区。(假如不从9 防区开始,按*键则显示:
<br />随后输入要编的三位数防区号后,从步骤a 开始)。
<br />b. 按“#”号显示
<br />C. 到这一步,将要编的DS7457 接到DS7430 的BUS 总线的两端(+,-),即接在DS740 的BUS 端口上已
<br />准备的双色线上。注意正,黑不要接错.。
<br />d. 按4,若正常则显示
<br />表示9 防区已编好,系统自动跳
<br />到10 防区。如要将下一个DS7457 编为10 防区。此时,拆下已编好为9 防区的DS7457,并做好标记。接
<br />上下一个DS7457。按步骤从b开始操作。依次一直编下去,直到完毕。若是DS7465/DS7460,注
<br />意每个要占两个地址防区。
<br />注:若不正常,则会有“哔哔哔”三声鸣音。重新从第一步开始,若仍不行,则换一块DS7457。
<br />从步骤a 重新开始。
<br />e. 若防区全部编完后,会显示
<br />你可以按住“*”3 秒钟,退出编程模式,再按住“*”3 秒钟退出编程。若有防区被设为24 小时防区,则
<br />可能立即报警。只要按住PIN+Off,解除报警即可。
<br />附:DS7400XI编程举例
<br />一个大楼报警系统采用的是DS7400Xi 报警设备,有19个防区,且使用自带8 个防区,另外使用2 块DS7432
<br />八防区扩充模块。其中,24 小时防区有:2,4,7、8,9,10;即时防区(使用周界即时):1,3,5,6,17,
<br />18;延时防区有(使用延时1)11,12,13;防火防区(无校验):14,15,16,19,20。分3 个区,第一
<br />分区是1,2,3,4,5;第二分区是6,7,8,9,10,11,12;第三分区是13,14,15,16,17,18,19。
<br />延时防区进入延时是30 秒,退出延时也是30 秒。要求6,7,11,12 防区对应DS7488的1-4 个继电器
<br />输出口输出。联动CCTV,使用3个键盘,且为LCD 键盘。第一个键盘为主键盘且管理第一分区;第二个
<br />键盘管理第二分区;第三个键盘管理第三分区。接一个警号,从报警输出口Bell 输出。编程数据表如下:
<br />Sens/Contact 009
<br />Press # to Prog
<br />Sensor Press 4
<br />Contact Press 6
<br />Sens/Contact 010
<br />Press # to Prog
<br />Mux Zone
<br />Enter Zone
<br />Mux Zone
<br />Enter Mumber
<br />DS7400XI 报警主机编程使用手册43
<br />地址数据含义
<br />0000 14 可用所有形式布防,50HZ 交流,防区复位时系统复位,弹性旁路
<br />0001 21 设防区功能1 为即时防区,连续报警
<br />0002 22 设防区功能2 为24 小时防区,连续报警
<br />0003 23 设防区功能3 为延时1 防区,连续报警
<br />0004 2 *1 设防区功能4 为无校验防火防区,连续报警
<br />0031 01 1 防区为即时防区
<br />0032 02 2 防区为24 小时防区
<br />0033 01 3 防区为即时防区
<br />0034 02 4 防区为24 小时防区
<br />0035 01 5 防区为即时防区
<br />0036 01 6 防区为即时防区
<br />0037 02 7 防区为24 小时防区
<br />0038 02 8 防区为24 小时防区
<br />0039 02 9 防区为24 小时防区
<br />0040 02 10 防区为24 小时防区
<br />0041 03 11 防区为延时防区
<br />0042 03 12 防区为延时防区
<br />0043 03 13 防区为延时防区
<br />0044 04 14 防区为防火防区
<br />0045 04 15 防区为防火防区
<br />0046 04 16 防区为防火防区
<br />0047 01 17 防区为即时防区
<br />0048 01 18 防区为即时防区
<br />0049 04 19 防区为防火防区
<br />0415 00 1、2 防区为自带防区
<br />0416 00 3、4 防区为自带防区
<br />0417 00 5、6 防区为自带防区
<br />0418 00 7、8 防区为自带防区
<br />0419 11 9、10 防区为自带防区
<br />0420 11 11、12 防区为DS7432 扩充防区
<br />0421 11 13、14 防区为DS7432 扩充防区
<br />0422 11 15、16 防区为DS7432 扩充防区
<br />0423 11 17、18 防区为DS7432 扩充防区
<br />0424 10 19 防区为DS7432 扩充防区(20 防区不管)
<br />0287 00
<br />0288 00
<br />1、2、3、4、防区为一分区
<br />0289 01 5 防区为一分区,六防区为二分区
<br />0290 11 7、8 防区为二分区
页: [1]