pufan0707 发表于 2009-10-13 21:19:22

利达设备

国庆前巡查一切正常,节后有几个主机上的6800E模块报反馈,顺着地址找过去。表测得电源正常。信号总线正常。反馈端正常,更换新模块无效。现在很头疼是什么原因?恳请各位前辈指点!!!!!

tanping119 发表于 2009-10-14 06:27:58

看看接入模块的信号线是否接地了(不是总线)。

whf235438 发表于 2009-10-14 15:32:04

学习!O(∩_∩)O谢谢分享

pufan0707 发表于 2009-10-15 09:14:27

没有接地。模块拨掉也有反馈,而且不报故障。

wyc12898 发表于 2009-11-9 17:10:16

6800e 输入输出模块,当有信号反馈表示控制设备已经启动,只要将前端设备复位即可消除小号反馈指示。

八楼 发表于 2010-12-1 00:16:25

学习
页: [1]
查看完整版本: 利达设备