日月同志 发表于 2009-9-11 16:07:25

水压哪去了

一喷淋系统3个主泵2个稳压泵,有稳压罐,从今天开始稳压泵启动频繁,约5分钟。两个湿式报警阀,一个距水泵房300米,一个500米(为地下铺设),关掉5个水泵单向阀侧闸阀和泻压阀侧闸阀后还在泻压,2个湿式报警阀上腔压力表正常不变,下腔压力和气压罐压力一样变化。我想是不是地下管线有漏水的地方啊。

xinde2005 发表于 2009-9-11 17:02:12

水压因为有了空气,所以就没了。呵呵,路过的,艾柯

txl0905 发表于 2009-9-11 20:55:22

?????

xx2006 发表于 2009-9-12 20:09:03

应该是阀前管网漏水了,水泵单向阀侧闸阀关闭了说明止回阀没问题,看看水泵接合器管道和消防水箱管道有没有问题,如果没问题那就是泵房到湿式报警阀之间的管道漏水了。

kgd0504 发表于 2009-9-26 10:58:57

泄压阀不漏的话,检查下水泵底阀,呵呵路过