15606802448 发表于 2009-8-30 09:59:41

水泵房内下仓压力过低

水泵房内有四组湿式报警阀,分上仓和下仓,上仓的压力表读数正常为0.48左右属于卖场区域的管道,下仓压力连续2天压力读数显示0.2重新启泵后压力恢复至0.45左右但几分钟内压力即下降到0.2,请问各位高人如何解决?

15606802448 发表于 2009-8-30 10:01:45

是喷淋管道

liuyong905 发表于 2009-8-30 10:39:55

可能是屋面水箱单向阀被卡死了.去检查下.

15606802448 发表于 2009-8-30 10:41:47

水箱内的水都是满的

15606802448 发表于 2009-8-30 10:45:40

三楼稳压泵的压力读数也是非常低的只有0.5 有没可能是稳压泵的原因?但是稳压泵应该是补上仓的

gstd 发表于 2010-2-15 19:24:29

湿式报警阀下端至水泵这段管路有问题,把喷淋的所有泵给停了 看压力还降不降 观察会不会降到零?还有就是我不清楚你这个喷淋系统怎么会是稳压泵补得是阀组上端的水压呢? 一般稳压泵都是从阀前补的 没见过阀后补压的

wenrou823 发表于 2010-2-16 21:52:57

泵前的回水阀,检查一下,是否在慢慢的回水,也就是说没关好····

tj12345678 发表于 2010-2-19 13:28:12

同意wenrou823的说法,我有个现场和你讲的类似止回阀有问题更换后正常
<br />
<br />

tangpeihao 发表于 2010-2-19 14:05:43

可能是屋面水箱单向阀被卡死了,补好水之后去听一下有没有水逆流,或是补好水后马上关闸阀看是否正常保压。

huyh918 发表于 2010-3-10 19:10:10

是不是止回阀有问题呀,还有就是有没有人在末端用水呀,可以把泵前阀关闭观察看一下压力还降不
页: [1] 2
查看完整版本: 水泵房内下仓压力过低