抽烟灼伤手指 发表于 2010-2-7 13:31:56

回路不稳定,多加两个隔离器就稳定多了

抽烟灼伤手指 发表于 2010-2-7 14:11:14

回路不稳定,易报总线故障

peijianchen 发表于 2010-2-9 15:47:23

Images/Emoticons/14.gif  楼主太有才了!!!!    没做过海湾系统吧 ? 不知道该系统到海湾网站下载点资料看看  http://www.gst.com.cn/downddd/

zhaojianqiang 发表于 2010-2-9 16:49:28

GST9000 回路能带242个点!但要注意1、每个环路线缆总长度最好不要超过1000米!2、主机编程时不要重码!3、环路线一定采用双绞线!

119 发表于 2010-2-11 23:53:48

超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最高带到260个点没问题!!!再往上带就会出现探测器报火警时探测器上指示灯不常亮!!!
<br />
<br />按规矩来,要不要主机何用,都编一个号得了,不要误导人

yumu 发表于 2010-2-23 05:50:45

Images/Emoticons/14.gif

消防监控 发表于 2010-2-23 21:47:18

Images/Emoticons/46.gif

戴远智 发表于 2010-5-29 17:19:04

只要不大于242应该不会有啥事哈

lucky_du 发表于 2010-5-29 23:52:42

提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件

本人提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件,有Siemens&#92;EST&#92;HONEYWELL&#92;NITTAN&#92;NOHMI&#92;SIMPLEX&#92;COOPER&#92;GST&#92;Notifier&#92;Protectwell&#92;Esser,等等。
<br />电话:广州15013083139
<br />QQ:879081369

yzhanguo 发表于 2010-5-31 11:50:43

以后增加烟感没有空间。该系统在注册登记时有不稳定的现象,经常会丢失回路,要反复注册几次才行。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: GST9000 请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢??