大吓们好: 我用的北京核中警消防的 HJ8000 联动报警柜 因为装修拆除2个探头,现在不停的报警,请教高手,怎么解决不停报<br />
<br />警问题.谢谢 可以隔离呀,如果这2个探头已经没有用的话也可以取消登记. Images/Emoticons/46.gif 如果探头是反馈是高电平有效,就直接短接,是低电平有效就接地,如果交流电常闭的把探头的两个线接线短接就可以了. 你所说的报警实际上是叫报故障。
<br />
<br />你只要用用户密码进入主菜单,将这两个烟感隔离(也叫屏蔽)就OK了。
<br />
<br />不过你先从故障信息里记住报故障的这两个烟感的回路和地址码
<br />
<br />然后进去隔离它 谢谢大家了 不过我刚接手这个报警柜 (原来的维修管理员跑了) 原来的资料==全没有 密码==也没有 根本进不去,拆除的2个探头现
<br />
<br />在是不需要了,我想问有没有万能密码.或者怎么可以进入,取消或者隔离.
<br />
<br />或者另外有什么办法隔离或者取消.(各个厂家的信号隔离器可以通用吗,我想在探头拆除处隔离)Images/Emoticons/46.gif 晕啊,好像没有这样隔离的吧 ????????谁可以帮帮啊 遇到这样的情况 你可以叫厂家来重新设置密码 你接手这个主机以后你还是得用到密码的
<br />
<br />一般厂家都会有个高级密码可以重新设置二级 密码 谢谢 建议你最好是先把这两个故障隔离,你那应该有厂家的电话吧!你给厂家打个电话问问啊!在说了你接手的时候就不问问有没有随即质料?