提供honeywell XLS1000资料
我能提供honeywell XLS1000软件与资料 QQ283764644 honeywell701@163.com<br />
<br />在线解答你们问题
<br />
<br />第一章
<br />
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />型火灾报警控制器性能介绍
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.1
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />概述
<br />
<br />
<br />
<br />中国国家标准
<br />
<br />GBJ116-88
<br />
<br />《火灾自动报警系统设计规范》规定火灾自动报警系统可以选用
<br />
<br />3
<br />
<br />种基本形式,即区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />系统不仅可以作为保护对象为某一局部范围的区域系统,也适用于规模比较大而保护控制对象较多的集中系统,尤其适合于规模大又需要集中管理的群体建筑及高层建筑。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />系统符合中国行业标准
<br />
<br />JGJ/T16-92
<br />
<br />《民用建筑电气设计规范》
<br />
<br />24 . 3 . 4 . 2
<br />
<br />条规定,火灾报警和消防联动控制系统应该“采用微机构成报警控制器”,“采用总线方式的网络结构”。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />系统的控制器,采用
<br />
<br />32
<br />
<br />位(精简指令系统
<br />
<br />RISC
<br />
<br />)计算机,探测器和输入输出模块回路,采用令牌式总线制结构,各个
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />控制器之间,则以
<br />
<br />RS485
<br />
<br />通讯总线组成令牌环网。令牌环网经过网络接口联成
<br />
<br />EBI
<br />
<br />建筑物自动化系统。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />图
<br />
<br />1-1 XLS1000
<br />
<br />的令牌环通讯网络
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />系统有以下特点:
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.
<br />
<br />可以使用两个系统探测器和输入
<br />
<br />/
<br />
<br />输出模块及手动报警按钮。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />一个是最新科技的
<br />
<br />XLS
<br />
<br />系列,另一个是现在广泛应用的
<br />
<br />TC900
<br />
<br />系列。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />XLS
<br />
<br />系列,在探测器和输入
<br />
<br />/
<br />
<br />输出模块及手动报警按钮中,嵌入微机芯片,提高了智能化程度,进一步降低火警误报率,加强了消防控制的准确性。
<br />
<br />
<br />
<br />2. XLS1000
<br />
<br />系统的规模扩大很多,当组合
<br />
<br />64
<br />
<br />台控制器的环状网时,总的监控点数达到
<br />
<br />160
<br />
<br />,
<br />
<br />000
<br />
<br />。总的长度可达
<br />
<br />90
<br />
<br />公里。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />3. XLS1000
<br />
<br />系统的网络性能改善很多。在网络上的
<br />
<br />160
<br />
<br />,
<br />
<br />000
<br />
<br />个点都可以进行双向通讯,任何一个输入可以控制任何一个输出,任何一个信息,可以显示在任何一个或多个控制器的显示器上(包括图形中心的
<br />
<br />CRT
<br />
<br />)。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />4. XLS1000
<br />
<br />系统的响应时间缩短很多。由于采用多重优先级的令牌传送制式,
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />控制器的响应时间不多于
<br />
<br />750
<br />
<br />毫秒,
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />系统网络响应时间不多于
<br />
<br />3
<br />
<br />秒。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />5. XLS1000
<br />
<br />系统的软件技术提高很多,使用视窗环境现场编程工具
<br />
<br />SDU,
<br />
<br />利用几条简单定义,即可自动生成一套完整的运行程序,包括系统编程,资料上载及下载。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />从结构上看,
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />系统可以分为两个系统:
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.
<br />
<br />火灾报警消防控制系统
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />火灾报警控制器,探测器,
<br />
<br />输入模块,输出模块,手动报警按钮等
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />2.
<br />
<br />广播系统和电话系统
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />消防广播系统,消防电话系统
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />XLS1000
<br />
<br />型火灾报警控制器主要部件
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.1
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />模块
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />图1-2 CPU
<br />
<br />模块
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />是XLS1000
<br />
<br />控制器的核心部件,它监视本系统所有部件的工作状态,自动搜索所有参数,负责通讯,对所有模块下载操作指令和作业软件的数据。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />模块包括有操作系统和全部运行软件。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />模块的通讯管理功能:
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑴ 箱机内部所有模块、面板、功能卡的通讯。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑵ 火警消防网络数据信号,通过外加RS485
<br />
<br />网络接口卡与其他XLS1000
<br />
<br />控制器通讯,通讯速度可达38.4Kbps
<br />
<br />。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />模块有自检自测功能,能监视接地故障,CPU
<br />
<br />卡上有故障追踪指示灯,出现不安全情况,CPU
<br />
<br />模块上的故障继电器、报警继电器、监视继电器就会给出一组常开常闭转换接触点的信号输出,用以完成报警和联锁功能,这组接触点的容量是24VDC 1A
<br />
<br />。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />支持显示和操作面板LCD
<br />
<br />。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />
<br />的存储器可以存贮1000
<br />
<br />至1700
<br />
<br />个历史事件。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.2
<br />
<br />
<br />
<br />主操作面板
<br />
<br />LCD
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />图1-2
<br />
<br />主操作面板LCD
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />LCD
<br />
<br />是安装在CPU
<br />
<br />模块正面的用户操作面板,网络中最少有一台XLS1000
<br />
<br />控制器安装LCD
<br />
<br />面板作为主要操作接口。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑴ 顶部5
<br />
<br />个状态指示灯:
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Power
<br />
<br />
<br />
<br />电源
<br />
<br />
<br />绿灯
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Test
<br />
<br />
<br />测试
<br />
<br />
<br />黄灯
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />CPU
<br />CPU
<br />
<br />故障
<br />
<br />
<br />黄灯
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />GND
<br />
<br />
<br />接地障碍
<br />
<br />
<br />黄灯
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Disable
<br />
<br />
<br />屏蔽设备
<br />
<br />
<br />黄灯
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑵ 4
<br />
<br />个带灯控制开关
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />复位:按下时,系统进行复位操作,复位时,黄灯闪烁3
<br />
<br />次。快速闪动表示感烟电源下载过程,缓慢闪动表示复位过程。黄灯常亮,表示系统恢复过程,黄灯灭,表示系统复位完毕,处于正常。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />报警消音:
<br />
<br />
<br />按下时,消除设定的全部报警音响,黄灯常亮。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />控制器消音:
<br />
<br />
<br />
<br />按下时,消除内部蜂鸣器所有声响信号,黄灯常亮。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />疏散:
<br />
<br />
<br />
<br />按下时,所有疏散音响产生,黄灯常良。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑶ 液晶屏
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />第1
<br />
<br />行
<br />
<br />
<br />报警及事故发生时间和状态,称为系统状态窗口。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />第2
<br />
<br />,3
<br />
<br />,4
<br />
<br />行
<br />
<br />
<br />当前发生的一个最高级别事件为当前事件窗口。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />第5
<br />
<br />,6
<br />
<br />,7
<br />
<br />行
<br />
<br />
<br />过去发生的一个最高级别事件,称为过去事件窗口。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />第8
<br />
<br />行
<br />
<br />
<br />显示以排列方式列出的4
<br />
<br />种类型事件的总数量,
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />称为类型窗口
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑷ 4
<br />
<br />个类型选择开关,可以改变液晶屏第2
<br />
<br />—4
<br />
<br />行窗口内容。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />按下选择4
<br />
<br />种类型事件,依次为报警,监视,故障,状态。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑸ 浏览信息键,用于对4
<br />
<br />种列队信息作回顾观察。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑹ 详情键,显示逻辑区域编组内容。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑺ 命令菜单键,启动维修命令菜单系统(在LCD
<br />
<br />上可以显示)。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑻ 一组数码键
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.3
<br />
<br />
<br />
<br />电源模块
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />图1-4
<br />
<br />电源模块
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />电源模块由一块开关式稳压电源卡和一块电源监视卡组成。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />⑴ PPS/M-230
<br />
<br />模块监视卡必须装在相邻的CPU
<br />
<br />模块的位置上,称为主电源,可对蓄电池充电(10
<br />
<br />~30
<br />
<br />或30
<br />
<br />~60AH
<br />
<br />),230VAC 1A
<br />
<br />输入,24VDC 7A
<br />
<br />输出(2
<br />
<br />个3.5A
<br />
<br />输出)。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.4
<br />
<br />
<br />
<br /> TC900
<br />
<br />系列设备
<br />
<br />回路卡
<br />
<br />AADC
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />回路卡用于连接TC900
<br />
<br />系列智能灾探测器,监视模块,手动报警按钮和控制模块,隔离模块。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />一个回路卡可以连接99
<br />
<br />个探测器,99
<br />
<br />个模块和手动报警按钮。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />每台XLS1000
<br />
<br />型火灾报警控制器可安装10
<br />
<br />个AADC
<br />
<br />回路卡。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />TC900
<br />
<br />系列智能探测器和监视/
<br />
<br />控制模块手动报警按钮是提供CP900
<br />
<br />型编码器进行地址编码。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />AADC
<br />
<br />回路上设置了一套CPU
<br />
<br />硬件,用于和XLS1000
<br />
<br />控制器CPU
<br />
<br />模块联系并处理TC900
<br />
<br />系列设备所连接的回路中全部数据文件。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />AADC
<br />
<br />回路卡有一个通讯接口,用来连接CPU
<br />
<br />,以便向AADC
<br />
<br />回路卡中的永久性存储器下载文件。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />AADC
<br />
<br />回路卡连接不断检查回路中所有TC900
<br />
<br />系列的火灾探测器数值和各个模块及手动报警按钮的状态,完成火灾信号分析。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />图1-5
<br />
<br />回路卡AADC
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />1.5
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />机架
<br />
<br />用以承载模块,面板,功能卡,等,但都具有同种标准轮廓尺寸,均为19
<br />
<br />”机架安装,30.5
<br />
<br />×48.3
<br />
<br />×13.3CM
<br />
<br />。
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />● CHAS7
<br />
<br />可安装7
<br />
<br />个标准模块
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />图1-7 CHAS7
<br />
<br />机架
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> 最新care v8.0/8.03/无需加密狗,任意安装多台电脑使用,可任意安装,所有功能都可使用,支持lon,支持最新的确web控制器.较低care版本也有care v4.01/2.6/5.0/7.03软件,无需注册 ,带注册机.可任意安装,所有功能都可使用QQ:66281476 WEB@DKXXW.COM
<br />另外还可以提供以下系统调试软件破解服务.QQ:66281476
<br />美国ALERTON和清华同方楼控系统QQ:66281476
<br />Siemens\EST\HONEYWELL\NITTAN\NOHMI\SIMPLEX\GENT\COOPER\GST\Notifier\Protectwell\Esser,等等调试软件,免狗破解,或者usb加密狗QQ:66281476
<br />
<br />
<br />honeywell XLS1000编程软件Fire Alarm Support Tools(3-SDU)贴牌 爱德华 EST3
<br />提供XLS1000、EST、ALS3、ADT3000编程调试软件,需要请联系13727089701
<br />
<br />
<br />有以上软件的3.2、3.4、3.52、3.6/3.72/3.74/3.82四种版本 ,另有EST的CRT软件CGP,诺帝菲尔消防的CRT软件.est+XLS1000+ASL3+ADT3000消防报警系统编程调试软件SDU\SDU破解
<br />
<br />
<br />
<br />很想找到同行交流交流。我也是做楼宇自控的。
<br />
<br />
<br />将近4年了,开始的时候做SATCHWELL的BAS2800系列,现在是INVENSYS的SIGMA,
<br />
<br />
<br />最近在英维思又接受了I/A系列的NIAGARA系统和MICRONET系统的培训。
<br />
<br />
<br />我也调试过HONEYWELL的XBS系统,使用CARE8。03编程,
<br />
<br />
<br />随后,我们就开始做EBI系统了,使用CARE编程,带LON模块的集成系统,可以按需要功能定制解密狗!!
<br />
<br />
<br /> 谢谢,学习了
页:
[1]