资料员 发表于 2009-5-25 20:59:32

开关型SPD和限压型SPD的区别

开关型SPD为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型SPD为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。因此,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型SPD来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型SPD来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种SPD需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。

yechihui 发表于 2009-6-12 00:07:04

谢谢!

qsx4881 发表于 2009-6-29 14:56:39

学习了!!!!!!!!!

scibs 发表于 2009-7-10 10:31:02

明白了
页: [1]
查看完整版本: 开关型SPD和限压型SPD的区别