dxj1979 发表于 2009-4-16 17:52:52

EST-3编程

各位,有做EST-3编程的吗?大家普通烟感的复位的Rule是怎么写的呢?

zhanglilong 发表于 2009-5-8 15:09:30

我来给你说一下吧 1、首先在软件中设定一个控制开关、假设我设置了一个煤气探测器的复位开关(MQ为煤气)
<br />
<br />
<br />SW &#39;MQ_RESET_SW&#39;:&nbsp;ON &#39;MQ_RESET_LED&#39;,
<br />&nbsp; &nbsp;ON -MEDIUM &#39;*MQ&#39;;
<br />
<br />这就是复位开关的设定、烟感也是这样复位。记住EST3主机本身就能复位,按下按钮就行。如若非得编程序就按我的方法吧。QQ:915926335有事联系我吧

tanping119 发表于 2009-5-8 16:39:29

不懂。

dxj1979 发表于 2009-5-8 21:53:04

这个我是知道的,普通探头要断24V复位,这样复位的话会报探头故障的,怎么解决?

mikendung 发表于 2011-5-31 21:17:25

小弟拙見:普通探頭要斷24V用CR或者CC1的繼電器控制輸出來做為復位控制的OUTPUT,則RESET SW部分必須另外增加一只CT來做為啟動訊號;然而若要由LCD上的RESET按紐來控制做為唯一的RESET SW,這就要請編程高手來做了。
<br />
<br />然而探頭報故障,應該在普通探頭上不會發生吧(難道您的普通探頭也是ADDRESSABLE的東西)
页: [1]