taohaijin 发表于 2009-4-13 13:09:33

松江1501A主机

主机报的是总线短路,把总线拆开后用万用表2M量不出来,打到测两极管档量的话,单向有一个700欧姆左右的阻值,求教高手大概是什么原因?呵呵,第一次修松江的产品,

jackyjy 发表于 2009-4-13 16:20:38

探头接反了,或回路卡故障.

时间过客 发表于 2009-4-15 22:23:25

主机报个EDD

上海松江(消防) 发表于 2009-5-3 15:29:15

回路板问题。。我就是做松江的

tanping119 发表于 2009-5-3 17:26:23

将总线断开,看看主机还报什么?将总线在主机上只接一个探头,看看主机报什么?通过两次实验就知道原因了。是回路板坏?还是外线有问题?

fuyingzhou 发表于 2009-5-3 17:42:20

用2极管打是否接通

jormo 发表于 2009-5-4 23:51:19

查现场设备一般是某个点内部二极管击穿后出现的问题,要不查下是否存在防爆的设备

cqboyabc 发表于 2009-5-5 00:31:09

呵呵,松江的机器很鬼,排开线路故障,报总线短路是小回路板有问题,以下器件及周边元件如果异常或不良或虚焊都会引起主机报总线短路故障,仅供参考。
<br />
<br />
<br />
<br />http://sites.google.com/site/luxingniao/Home/01.jpg
<br />
<br />
<br />
<br />http://sites.google.com/site/luxingniao/Home/02.jpg
<br />
<br />
<br />
<br />http://sites.google.com/site/luxingniao/Home/03.jpg

779031026 发表于 2009-10-20 19:30:28

专业修松江厂机器 QQ 779031026

jormo 发表于 2010-8-21 20:13:52

不是线路问题,直接查一下那个手报坏了就是