佳领将 发表于 2009-4-10 16:29:25

模块里的继电器是靠24V电源还是二总线动作的

请教高手

罗锦文 发表于 2009-4-10 17:22:26

这么感单还不知搞什么消防啊

弱电之家 发表于 2009-4-10 17:50:59

输出模块都会有一个专用的联动DC24V供电(这二根线通常很粗); 二总线虽然有提供DC24V电压,但供电电流小,并且含有数据通信,因此它不能供给继电器输出.

tanping119 发表于 2009-4-10 18:03:23

模块内的继电器是靠24伏驱动还是靠总线驱动,这要看是哪家的产品。这两种的可以,不过靠总线驱动的继电器要比靠24伏驱动的继电器贵一些,也就是说,靠总线驱动的继电器电路技术含量要比靠24伏驱动的高些。比如秦皇岛富通的FT6000系列的模块都是靠总线驱动的。

taohaijin 发表于 2009-4-10 20:55:07

呵呵,学习

vipopo 发表于 2009-4-11 11:51:56

学习了

vipopo 发表于 2009-4-11 11:52:20

学习了

smallluobo 发表于 2009-4-11 12:49:20

我接触到的是总线,总线驱动继电器线圈,24v共给模块输入端!

newtj 发表于 2009-4-19 19:44:03

学习了。

wq8881 发表于 2009-4-19 19:59:00

总线供电的模块里的是磁保持继电器,24伏供电的模块是普通继电器。
页: [1] 2