二总线的原理是甚么?485总线还是can总线或是什么呢?谢谢
百度中我查到:二总线是一种高可靠性、自动同步编码解码通信,可以将现场节点的多个模拟量转换成数字量并进行远距离串行传输。其特点如下:<br />
<br /> a. 智能跟踪自动编码;
<br />
<br /> b. 远距离监测,监测距离2km;
<br />
<br /> c. 同时传输信号和功率,节点无需单独供电;
<br />
<br /> d. 回路节点数目可根据规模增减,最多64个。
<br />
<br />----------------------------------------
<br />
<br />但是我在海湾GST5000技术指标中看到:
<br />
<br />二总线 最大距离1.5km 可带242个点
<br />
<br />485总线 最大距离2.0km 可带64台显示盘。
<br />
<br />-----------------------------------
<br />
<br />到底无极性二总线是一种什么总线呢?
<br />
<br />请各位指教,谢谢 网上转来的
<br />
<br />3、总线通信协议
<br />(1)、物理层:上传采用4-20mA 电流环,能达到更远的传输距离;下传采用
<br />电压信号,控制器对总线电压进行控制来实现数字信号传输。
<br />A、信号电平和位表示
<br />下传:信号电平:24V=1,12V=0
<br />位表示:只下传一个脉冲
<br />脉冲宽度:1mS
<br />上传:信号电平:有电流为=1,无电流为=0
<br />位表示:1: 0:
<br />周期确定 :T=400μS
<br />电流环:4-20mA 电流环,波特率:5Kbps
<br />B、传输媒体:多芯铜质双绞线,线径=1.5 mm2,传输1500 米,导线总电阻
<br />低于60Ω,18V 以上总线电压。
<br />(2)、传输层:
<br />(1)、帧长度:
<br />下传:8 位地址+4 位数据
<br />上传 17 位:8 位数据+1 位报警位.
<br />(2)、传输速率:5Kbps
<br />(3)、应答:对连贯的报文应答
<br />(4)、校验:无校验位,16次没有响应则报探头故障。
<br />主程序:
<br />1、初 始化寄
<br />存器
<br />2、置 I/O 口
<br />3、读
<br />E2PROM
<br />地址
<br />4、写 计数器
<br />初值
<br />5、开中断
<br />6、休眠
<br />接收一个完整命令:
<br />1、数据采集开始
<br />2、红外发射管上电
<br />3、A/D 转换
<br />4、数字滤波
<br />5、调用通信程序,上
<br />传数据
<br />6、等待下一命令
<br />7、执行相应命令
<br />A/D 程序:对传感
<br />器进行8 次A/D 转
<br />换,存入相应寄存
<br />器。
<br />数字滤波:对两个
<br />传感器信号进行
<br />数字滤波
<br />无极性二总线通
<br />信程序:包括发
<br />送数据和接收命
<br />令。
<br />I2C 通信程序:读
<br />写E2PROM
<br />
<br />(3)、通信协议方案
<br />总线电流电压分析:因为24V 供电,允许波动范围:18-27V,总线电阻60
<br />Ω,总线下传数据,低电平为电压下降50%,18V-12V=6V,未端节点允许下降
<br />6V,6/60=100mA,按200 节点计算,每节点<500μA。
<br />目前厂家循检方式:所有节点处于接收状态,主机按顺序发送地址码和控制
<br />数据, 节点收到地址, 判断是自己的地址则动作, 否则不予理睬。
<br />探测器不休眠。如果探测器功耗<500μA,则可挂200 只,如为800μA,则
<br />挂127 只。 二总线是厂家通过两根线把所有报警点连接起来集中显示,节约了成本
<br />
<br />485是开放式网络通讯协议可以和任何的计算机互相通讯,一般使用是将多个自控设备或计算机连成一个局域网 海湾的:二总线是指消防报警信号总线
<br />
<br />485总线是连接层显的,又叫层显通讯线 楼上两位所答非所问。。具体是什么总线,采用什么通讯协议,生产厂家是保密的。我的估计是CAN总线,至于无极性,是探头内部电路作了处理的,并不是总线没有极性。还是望知道的兄弟前来指正。。。Images/Emoticons/14.gif 楼上两位所答非所问。。具体是什么总线,采用什么通讯协议,生产厂家是保密的。我的估计是CAN总线,至于无极性,是探头内部电路作了处理的,并不是总线没有极性。还是望知道的兄弟前来指正。。。Images/Emoticons/14.gif
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />这位仁兄的见解正点。
<br />
<br />我也来抛砖引玉一下。
<br />
<br />楼主的两总线主要是指回路线。它和485总线和CAN总线严格上说没什么区别。
<br />
<br />只不过线上面跑的通讯协议不同而已。485和CAN协议是对外公开的标准协议,而回路线上跑的协议都是厂家自己制定的保密协议。
<br />
<br />至于传输距离和线路上可带设备的数量的不同,也是由于采用了不同的通讯协议而造成的。
绝对不是can
2总线是说2个县内包含了电源,通讯是迭加进去的! 二总线是指控制器引出的两根线做为总线,即可供电又可通讯。 二总线是指控制器引出的两根线做为总线,即可供电又可通讯。 学习 学习
页: