cps 发表于 2009-3-9 17:30:46

监控摄像机12V长距离供电的计算方法

    经常看到一些人在问关于监控摄像机12V供电能传多远的问题,经过查一些资料得出一个结论,希望供大家在设计的时候参考。
<br />
<br />1、纯铜导线 (1平方毫米)&nbsp;P=18.5欧/公里 (有的资料上是17.5)
<br />
<br />2、考虑目前市场上标称和铜材上的差异将P增加20%,这样P=18.5*1.2=22欧/公里
<br />
<br />3、考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。这样&nbsp; 距离是L(公里)的线缆的电阻为 R=2*P*L
<br />
<br />4、那么对于供电电流是 I(安培)的监控摄像机来说,在线路中的电压损耗是&nbsp; U=I*R=2*I*P*L
<br />
<br />5、对于截面积是 S(平方毫米)的电缆来说 在线路中的电压损耗是&nbsp; U=2*I*P*L/S
<br />
<br />6、监控摄像机电源对于多点供电的线路来说,可以一节一节的计算电流,而后一节一节的计算电压损耗。
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; (1公里=1000米,1安培=1000mA.&nbsp;哈哈,有点小儿科了)
<br />
<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; 希望各电缆厂家的人员能够提供本厂的产品准确的p值。
<br />
<br />相关延伸:监控摄像机的常见问题

czhixu 发表于 2009-3-16 18:24:19

学习了@@@@@!!!!

天时电子 发表于 2009-5-6 09:54:35

不错的

tomybbclai 发表于 2009-5-7 22:10:59

按这个公式计算线损不够合理哦,我12V的电压难道传了400多米就压降为0了?