安防新手 发表于 2009-1-6 10:21:57

消防泵和喷淋泵控制与启动方式有什么不同?

哪位能详细给小弟们讲讲吗?

83398499 发表于 2009-1-6 11:11:31

<p>线路都是一样的,一般都会有输出模块,后接一直流24V的小继电器。一输入模块,输入线接在一继电器的常开点上。</p><p>控制柜里的线路和风机都一样</p>

lanxinoo7 发表于 2009-1-7 12:35:02

喷淋和消防泵都要求直起,喷淋需要报警阀联动

艾斯卡普 发表于 2009-1-9 09:59:13

<p>  消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种,第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。这两种启动方式在实际设计中都可以运用,前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单可靠,但还需要把消火栓动作信号返给消防控制室。设计者在具体设计中可根据实际工程规模大小来选用,工程规模大、建筑形式复杂可采用前一种启动方式,规模小可采用后一种启动方式。</p><p>  喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。</p>

xhzhang888 发表于 2009-2-22 23:50:16

1、喷淋和消防泵都要求消防控制室的硬接线启动
<br />
<br />2、消火栓泵既需要消火栓按钮的硬接线启动,也需要消火栓按钮报警后的控制模快编程自动启动。
<br />
<br />3、喷淋泵的自启动是通过水流指示器和报警阀压力开关与报警后的控制模快编程自动启动。

zqandgod 发表于 2009-2-23 10:49:50

喷淋泵与消火栓泵有多线制直接启动的吗?
<br />
<br />不知道楼上讲的直接启动是否指的是多线制启动?

730037 发表于 2009-2-25 16:00:27

根据消防规范要求:
<br />
<br />喷淋泵的自启动是通过报警阀的压力开关报警信号,联动报警系统的控制模块在喷淋水泵控制柜内自动启动。
<br />
<br />不能通过水流指示器报警信号联动启动水泵!!
<br />
<br />手动方式:须在报警控制器的联动盘上直接启动水泵。

yuyming2005 发表于 2009-2-25 22:40:27

消防栓泵和喷淋泵,排烟风机这些设备多要求现场拉硬线到消防中心采用多线盘远程控制,消防栓泵也要能通过消防栓按钮直接来启动,喷淋泵能通过湿式报警阀联动,