实际使用中 水泵房打在手动位置 ,消防控制中心 也是手动位置 ,消防管道也是 阀门常闭. 不合理的地方多了去了x395294132 发表于 2011-12-9 13:36:34
初学习消防知识,不太了解,简单说下:第8条,设计电源监视装置问题,设计要求里没有明确说明一定要,而且如果设置此类功能,那在后期维修或者检查的时候会造成很大的困难,毕竟一条回路设备越少对于发现问题是很便利的;第10条,对于使用耐火型电缆问题,设计要求里规定了消防内部报警和其他暗敷的控制线等需要使用耐火型的,并没有严格要求对于其他设备的供电线路也选用耐火的,阻燃是必须的,其他的要求是一句实际现场情况而定;第11条,正常情况下疏散照明灯是可以自动点亮的,设计中也有要求过,由于存在应急照明,可能这部分做成手动也是有一定原因吧;第12条,应急照明的时间根据照明的供电方式有关,如果有备用电自然好点,如果仅依靠应急照明自身的蓄电池工作时间不够是必然的,至于照度要求规范中也规定了一般在0.5xl(不知道我有没有记错)就足够了,这个不是你想多高就调多高的,都有规范可依据——以上纯个人意见,不一定对,希望提出来大家共同学习下llf8285 发表于 2011-12-13 16:20:06